ПАВ писал(а):Источник цитаты Кустарщина какая-то. В однофазном генераторе нейтраль должна быть нейтралью, земля- землей
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А почему нейтраль(ноль) и заземление Вы уровняли? Считаете это одно и тоже?
RuslanK писал(а):Источник цитаты нейтраль не надо
RuslanK писал(а):Источник цитаты А корпус генератора остаётся незаземленным.
RuslanK писал(а):Источник цитаты Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыRuslanK писал(а):Источник цитаты нейтраль не надо
Ну а почему заземление то не подключили на генераторе?RuslanK писал(а):Источник цитаты А корпус генератора остаётся незаземленным.RuslanK писал(а):Источник цитаты Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку
Прям напрашивается распред щит на генераторе
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Не знаю на сколько поджимают сроки, но допустим у Hyundai есть трёх полюсные дифавтоматы (ELCB).
Серия HGE
RuslanK писал(а):Источник цитаты А подключил все вот так
RuslanK писал(а):Источник цитаты мы не узнаем, что произошел пробой - верно
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыRuslanK писал(а):Источник цитаты А подключил все вот так
не по Вере Электрической ибо не звезда, нет ГЗШRuslanK писал(а):Источник цитаты мы не узнаем, что произошел пробой - верно
Да в этом и беда.
Знания человека ограничиваются сферой его работы.
Поскольку я ни разу в работе не встречал IT умничать не буду.
Периодически окунаюсь в Маньков В.Д. Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление электроустановок. 2005 https://dwg.ru/dnl/6278
стр 163.
ПУЭ писал(а):1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
ПУЭ писал(а):1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
Я Вам уже говорил ... муторная и сложная с точки организации выполнения требований ПУЭ - эта система.ПУЭ писал(а):1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:
защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;
автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с табл. 1.7.10.
Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»