Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 27 июл 2018, 05:54
aot889963
Здравствуйте, помогите разобраться. На магнитный пускатель приходит 3 фазы, напряжение 380 на них, после замыкания контактов от пускателя отходящие 3 фазы показывают почему то 220! Фазы идут на асинхронный двигатель. Сначала думали пускатель не исправен, заменили на новый - все тоже самое происходит. В чем проблема может быть?
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 27 июл 2018, 06:08
Rumato
Проблема всегда только в голове.
Что не работает то?
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 27 июл 2018, 08:32
ПАВ
aot889963 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, помогите разобраться. На магнитный пускатель приходит 3 фазы, напряжение 380 на них, после замыкания контактов от пускателя отходящие 3 фазы показывают почему то 220! Фазы идут на асинхронный двигатель. Сначала думали пускатель не исправен, заменили на новый - все тоже самое происходит. В чем проблема может быть?
Относительно чего вы измеряли эти 380 до пускателя и уворованные 220 после?
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 27 июл 2018, 09:25
elalex
aot889963:
В чудо, пока не увидишь сам - не поверишь. Выложите видео.
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 27 июл 2018, 20:47
электрик
чем и где напругу мереете?
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 30 июл 2018, 20:02
кви-45
aot889963 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, помогите разобраться. На магнитный пускатель приходит 3 фазы, напряжение 380 на них, после замыкания контактов от пускателя отходящие 3 фазы показывают почему то 220! Фазы идут на асинхронный двигатель.
Так может быть, если до пускателя две фазы в обрыве, и когда пускатель влючится , то исправная фаза через звезду обмоток двигателя попадает на отходящие провода пускателя. Вот вам и 220В на отходящих концах от пускателя.
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 31 июл 2018, 07:27
ПАВ
Про то, что мотор не работает, вроде ни слова?
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 31 июл 2018, 09:14
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Про то, что мотор не работает, вроде ни слова?
Согласен, но про то что работает тоже ничего не сказано, просто это мое предположение, кторое я бы рассмотрел. Плохо , что ТС молчит. Какая у него схема неизвестно? Может быть у него по схеме стоят отдельно -пускатель + тепловое реле, пускатель заменил , а ТРН, в котором взможно разрыв, нет. Да и вообще возможно ТРН отключилось, а он пускатели меняет.
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 01 авг 2018, 19:10
medoc
сам я не электрик,поступил бы так,отключил мотор от контактора или от теплового реле и померил напругу на контакторе,если там 380,и сверху и снизу,то контактор жив и не надо его менять,теплуха тоже скорее всего в порядке,а вот мотор на перемотку, ну или в утиль
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 01 авг 2018, 19:28
ПАВ
Почему в перемотку, если вы не электрик? Или есть версия, совсем необычная, что на входе 380, на выходе 220 контактора, мотор не гудит мертвый, не воняет, ну нет про ЭТО ни слова!!!, а вольты черт схавал! ТАК НЕ БЫВАЕТ! Иначе бы эта разница 380-220 уже давно где-то боком вылезла.
Есть простое и неправильное измерение относительно точек подключения м/метра или тестера.
Непонятки с магнитным пускателем
Добавлено: 01 авг 2018, 19:48
medoc
прежде чем менять контактор, померить,если все пучком,то зачем делать лишние телодвижения по замене контактора?это время,а время- деньги