Страница 1 из 1

Народ помогите подключить трех фазный двигатель 380V через пускатель ПМЛ 1210..................................

Добавлено: 14 май 2018, 12:09
DIMON 977
:help:

Народ помогите подключить трех фазный двигатель 380V через пускатель ПМЛ 1210..................................

Добавлено: 14 май 2018, 15:18
Константин
Держи и не благодари. :biggrin:
37627_html_d9c099c.png

Народ помогите подключить трех фазный двигатель 380V через пускатель ПМЛ 1210..................................

Добавлено: 14 май 2018, 16:00
DIMON 977
Подключил все по схеме, и при включении двигателя искрит пускатель и сразу выбивает пакетник на дизельном гинераторе Kipor (3х фазный генератор 5.5 kwt) Что то не так соеденил походу??? А сам двигатель 3ф 4 kwt

Народ помогите подключить трех фазный двигатель 380V через пускатель ПМЛ 1210..................................

Добавлено: 14 май 2018, 16:17
Константин
В пускателе всегда есть искры при включении мощной активной нагрузки. Появляются они на силовых контактных групп. Из за этих контактных перешейков и выгорают контакты.
То что у вас отключается Автоматический выключатель особо ясности не дает.
1я причина. Мотор при пуске потребляет тока в 2 раза больше. Чем при штатом вращении. Особенно по схеме треугольник. Для этих целей и применяют автоматические выключатели с характеристикой "D" в цепях питания оборудования оснащенного моторами. Если у вас установлен В или С его отключения весьма предсказуемо при правильно подобраных наминалах. У вас слишком малая мощность генератора для пуска такого мотора.
2я причина. Вы неправильно собрали схему и устареваете КЗ в цепи управления.