Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 20:51
Константин
Ivan83 писал(а):Источник цитаты я понял, может пожаловаться в мосэнергосбыт тогда? ну согласитесь, платим мы за электричество регулярно, а качества нет, а если фильтры поставить на входе? как писалось выше?

Не помогут. Эти фильтра тоже самое что и Пилот. Только на большую мощность если грубо выразится.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 20:53
Ivan83
эхх ...
ну а так если предположить то это все идет извне сети? т.е. то что за счетчиком?

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 20:54
Константин
Ivan83 писал(а):Источник цитаты эхх ...
ну а так если предположить то это все идет извне сети? т.е. то что за счетчиком?

Да. От туда.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 20:59
Ivan83
Константин писал(а):Источник цитаты
Ivan83 писал(а):Источник цитаты эхх ...
ну а так если предположить то это все идет извне сети? т.е. то что за счетчиком?

Да. От туда.

ну может вызвать тогда аварийку наорать на них? ткнуть носом, может что то сделают?) :\m/:
15-ое число то близко, а за такое электричество платить неохота...

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 21:04
Константин
Кстати проверить это легко. У себя на вводе в ЩУ поменяйте местами фазы 2 шт. например на которой этот треск слышен пересадите на место фазы на которой этого не было. А ту на место проблемной. Если шум по розеткам изменится то это попадает из обще распределительной сети(магистрали) А если останется то все же дело где то в вашей.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 21:07
Ivan83
Константин писал(а):Источник цитаты Кстати проверить это легко. У себя на вводе в ЩУ поменяйте местами фазы 2 шт. например на которой этот треск слышен пересадите на место фазы на которой этого не было. А ту на место проблемной. Если шум по розеткам изменится то это попадает из обще распределительной сети(магистрали) А если останется то все же дело где то в вашей.

я тоже думал об этом, завтра вызову электрика попробуем. По идее звенящая фаза должна перейти на другое и свч не должна греметь. Логично... :wink:

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 21:08
Константин
Ivan83 писал(а):Источник цитаты ну может вызвать тогда аварийку наорать на них? ткнуть носом, может что то сделают?)

Нее аварийная бригада тут вообще не приделах. Лучше завите тогда представителя (инженера) поставщика электроэнергии.Хай ищат осциллограф. А тч. вызывают электролабораторию. Пусть найдут источник помех.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 21:10
Константин
Давайте,завтра вечером с работы вернусь прочту как отпишитесь с результатами.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 13 май 2018, 21:27
Ivan83
Константин писал(а):Источник цитаты Давайте,завтра вечером с работы вернусь прочту как отпишитесь с результатами.

я так понимаю, если при перемене фаз, лакмусовый СВЧ работает тихо, то это связано с самой фазой, но стоп, я же подключал СВЧ в другую фазу на другой удлинитель и там звук был в разы меньше, еле слышимый.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 14 май 2018, 07:24
ПАВ
Вы можете и морды аварийщикам побить, если денег хватит, но что они должны искать? Вами пишете- напряжения все в норме, так?

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 14 май 2018, 11:24
Ivan83
ПАВ писал(а):Вы можете и морды аварийщикам побить, если денег хватит, но что они должны искать? Вами пишете- напряжения все в норме, так?

напряжение да, нормальное. Но звук то не нормален. Пусть зафиксирут , а потом можно уже претензии составлять.
Но у меня почему то ощущение что в подключении на столбе что то случилось, вот пусть и проверят.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 14 май 2018, 11:35
elalex
Товарищ - явный неадекват.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 14 май 2018, 14:41
Ivan83
на завтра вызвал электриков бригаду из фирмы вроде цивильной, удут обследовать подключение само и все что за счетчиком и сам ящик. осцилограф сказали будет! посмотрим..

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 14 май 2018, 14:59
Константин
Ivan83 писал(а):Источник цитаты то это связано с самой фазой, но стоп, я же подключал СВЧ в другую фазу на другой удлинитель и там звук был в разы меньше, еле слышимый.

Так мы проверяем источник этого звука. Если он из магестрали то поменяв местами фазы у нас в доме также изменится место этого звука(было на кухни а стало например в спальне или в другом посещении запитанного от этой фазы.). Но если источник все же в внутренней коммуникации то изменение фазировки никакого эффекта не даст.
elalex, Иди от сюдого.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 14 май 2018, 16:40
Ivan83
Константин писал(а):Источник цитаты
Ivan83 писал(а):Источник цитаты то это связано с самой фазой, но стоп, я же подключал СВЧ в другую фазу на другой удлинитель и там звук был в разы меньше, еле слышимый.

Так мы проверяем источник этого звука. Если он из магестрали то поменяв местами фазы у нас в доме также изменится место этого звука(было на кухни а стало например в спальне или в другом посещении запитанного от этой фазы.). Но если источник все же в внутренней коммуникации то изменение фазировки никакого эффекта не даст.
elalex, Иди от сюдого.

завтра скажу об этом обязательно! спасибо!

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 15 май 2018, 15:54
Ivan83
значит приезжал электрик была опять ревизия всего и вся:
1. все щитки проверены ( путем исключения устройств) все нормально
2. проверены нули и заземление, протянуто
3. на столбе протянуты вот эти штуки где врезаются мои провода в провода сети общей
4. кабель под землей проверен , тоже в норме


В итоге одна фаза гудит под нагрузкой вывод такой... Меняли местами фазы и теперь свч гудит еле слышно, а в щитке в доме три автомата на фазе гудящей если их выключить - тишина! те фазу меняем и звук будет на других потребителях...
вообщем сейчас на щитке в доме еле слышный звук после перемы фаз.
вообщем какая то жопа...
предлагалось еще по розеткам пройтись , но их уже смотрели...
что то не то с одной фазой и на ней идет звук

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 15 май 2018, 16:09
Ivan83
таким образом если отлючить потребители от одной вот этой фазы то будет глобальная тишина!

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 15 май 2018, 16:20
Константин
Значит все же проблема из внешней сети. Раз при смене фаз звук мигрирует на другую сторону. Либо есть какой то потребитель на магистрали у которого выбрасывает в сеть такую помеху. Либо проблема где то на ТП. Я вот никогда не замечал если рассыхаться трансформаторное железо как это отображается на сети которая запитана от такого ТР. Нет ли там случайно такого резонанса.
Кстати. Как у ваших соседей? Вы говорили, что пройдетесь послушаете. Гудит у кого так или нет. Знать бы характер этой помехи можно было бы предпринять какие меры.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 15 май 2018, 16:39
Ivan83
к соседям ходил слушал шкафы но не слышно так, буду их караулить чтобы ящик открыли и там послушать.

Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)

Добавлено: 15 май 2018, 16:52
Ivan83
но опять же фаза эта стрекочет ( высокочастотный звук) только при подаче нагрузки