Помогите разобраться дилетанту!

Добавлено: 11 май 2018, 16:23
LET
Помогите разобраться!!
Подключил новую розетку к патрону с пробкой-предохранителем (автомат от перегрузки). Теперь - когда пробка выкручена, или выключена (типа сработала защита) и в пол-квартиры нет электричества, тогда от новой розетке горит лампа. Когда вкручиваю/включаю пробку и в пол-квартиры появляется ток - от новой розетки не горит лампа! :-(
Рядом второй патрон с аналогичной пробкой-автоматом на вторую половину квартиры, итого четыре провода. P. S. Я не электрик - наверное это две разные фазы и два "ноля", проводке 55 лет и заземления нет.

Помогите разобраться дилетанту!

Добавлено: 11 май 2018, 16:46
elalex
1.Пора становиться электриком 1 разряда - не только розетку подключите, но и улучшите схему питания. Достаточно почитать статьи нашего Админа и побыть на форуме с месяц. Раньше, думаю, розетку лучше не трогать.
2.Вы умудрились запитать розетку очень оригинальным способом - параллельно автомату.

Помогите разобраться дилетанту!

Добавлено: 11 май 2018, 20:27
Pavel
Для подключения розетки возьмите один провод с одной пробки, а другой с другой. Если у Вас две пробки, то на одной фаза, на другой ноль. А Вы просто своей розеткой запараллелили один из автоматов (пробок).

Помогите разобраться дилетанту!

Добавлено: 12 май 2018, 07:48
Леопольд
Елалекс! Как Вы умудряетесь не стареть? Вот уже 3 года как Вам 63!
Все это из-за того, что «одиночный «?

Помогите разобраться дилетанту!

Добавлено: 12 май 2018, 11:27
elalex
1.Я регулярно меняю подпись. Но движок форума, естественно, делает её одинаковой на всех моих сообщениях - и новых, и старых.
2.Родился в сентябре 1954, так что подпись пока правильная. Осенью подправлю, не буду старет ь в 64 года.