Sebr, Вводной это тот аппарат который стоит перед прибором учета у вас. А я про тот который после него. У вас при любой компоновке вводной выключает все.
Просто тот автомат который установлен после прибора учета нужен был исключительно для потребителя(строения).
Если появилось необходимость использования розетки в щите то достаточно было запитать её также через свой отдельный автоматический выключатель только ошиновкой проводами(перемычкой),шиной PIN рядом с двух полюсным или через распределительный блок.
Лично я бы выбрал распределительный блок так как в последствии захочу поставить ОПС или реле напряжение, что опять потребует доступ к питающей линии и место для подключения. А подсовывая провода рас за разом в одну и туже клемму ни к чему хорошему не приводит.
Это уменьшает надежность сборки так как прослабление в такой клемме гарантировано вызовит сбой в работе всей схемы в целом включая важные защитные устройства. Обеспечит затруднения при обслуживании такой сборке(замена и вывод в ремонт оборудования), а также его последующее подключения и диагностику.