Страница 1 из 6

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 13:43
Sebr
Всем привет от новичка. Голлеги нужен ваш совет!!! В глубинке- деревенька в Псковской области, увы недавно спалили мне старую 100 летнюю избу((( Необходимо срочно ехать строиться по новой! На время стройки планирую поставить на участке мелаллическую строительную бытовку(ещё совдеповскую судя по внешнему виду). Рядом с участком опора. Подключение однофазное. Сети древнейшие. Сомневаюсь что опоры заземлены! Заземления в домах сроду не было. Щит учёта буду ставить на опоре. Вопрос какой вариант подключения и заземления бытовки выбрать и как его правильно организовать!?
Заранее благодарен за помощь!

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 13:45
Sebr
Забыл сказать, практически сплошной песок!

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 14:32
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты Вопрос какой вариант подключения и заземления бытовки выбрать и как его правильно организовать!?

Систему ТТ. Искусственный заземлитель объединить с металлическими частями временного вашего вагончика.Без данных о состоянии грунта пока ничего не скажу на сколько глубоко надо забивать электрод. Ну как правило на песчаной глине метра по 5. Для временного строения хватает в основном 1го электрода на таком грунте чтобы набрать не более 1666 Ом.
Sebr писал(а):Источник цитаты Забыл сказать, практически сплошной песок!

Делали геологическую разведку? Откуда знаете? На поверхности грунта увидели?
буроямом или большим буром с удлинителем ямку пробурите да гляньте, что там в разрезе. Я глубоко сомневаюсь, что у вас Сахара, что один песок. Скорей всего 1метр плодородного слоя, а дальше глина.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 17:42
Sebr
Благодарю за оперативный ответ! Про грунт знаю, т.к. дом там у меня был много лет! Кроме того рыли колодец. Там на пару штыков лопаты земля, а дальше песок! Вода очень близко! Колодец всего 3 кольца -всё песок!

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 18:02
Sebr
Можно ли в этом случае обойтись несколькими электродами, но на меньшую глубину?

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 18:02
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты Там на пару штыков лопаты земля, а дальше песок! Вода очень близко! Колодец всего 3 кольца -всё песок!

удельное сопротивления песчаного грунта начинается от 400 р,Ом. С объединенным строением должны не превышать 1666 Ом. Для пущей уверенностью вбейте несколько электродов вокруг строения хотябы 2 по 5 метра.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 18:04
Sebr
И если делать TT, как в этом случае быть с ЩУ на опоре? Самостоятельно вокруг опоры заземление не делать?

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 18:08
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты Можно ли в этом случае обойтись несколькими электродами, но на меньшую глубину?

Тогда нужно будет рассеять ЗУ по площади. А это намного больше металла. Экономней забить 2 на глубину 5-6 метров.
Сделайте подкоп(траншею под ЗУ) это уменьшит высоту электрода и в траншее если есть бур или буроямом сделайте еще лунку как можно глубже. Дальше с крыши вашего строения спокойно вобьете этот электрод. А если говорите что грунт песчаный то на пару метров вы его собственным весом еще вдавите в грунт. Да кстати. Придайте форму электрода в виде гвоздя. Обрезав конец болгаркой в виде острого наконечника гвоздя.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 18:13
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты как в этом случае быть с ЩУ на опоре

ЩУ ставите вы? Если не вы пусть этим занимаются ваши сети. Если вы то можите и не заземлять корпус ЩУ. Просто возьмите пластиковую оболочку. Думаю вы и выберите этот вариант так как она дешевле. И заземлять там ничего не надо.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 18:49
Sebr
Да в том-то и дело, что там у нас совсем нет советской власти!))) Сети сами вообще ничего не делают! Соседям на новой опоре собирал щиток, там заставили всё делать самому! Включая заземление опоры, вынос щитка и СИП и т.д Они приехали только накинули провода!
Изображение
Изображение

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:10
Sebr
Другое дело, что там опора новая, а у меня уже имеющаяся, оставшаяся после сгоревшего дома! Но видимо тоже всё буду делать сам! Ну и фаза одна...

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:19
Константин
Sebr, Если хотите что то показать то форум жуёт максимум разрешение 1200 мегапикселей. Другое уже не помещается. И как загрузите изображение в ответ(просто перетащив в окно набора текста) не забудьте нажать на клавишу "Вставить в текст"
Безымянный.jpg

Sebr писал(а):Источник цитаты Ну и фаза одна..

Одна фаза это не особо то и проблема.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:23
Sebr
Ну сейчас вроде видно?))

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:26
Sebr
Щит скорее всего будет тоже металл. Места там дикие!)) Так что заземление вокруг опоры видимо придётся делать!? При таком раскладе что-то не пойму нужно ли ставить двухполюсный АВ на входе до счётчика(под пломбу)? Нужно ли ставить шинку для пломбирования нейтрали?

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:28
ПАВ
Собственно, а к чему вся эта суета, для кого- вас, или энергетиков?

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:37
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты Ну сейчас вроде видно?))

Нет. Вот что вижу я.
Безымянный.jpg

Поврежденную вставку или не правильно данную ссылку
Sebr писал(а):Источник цитаты Так что заземление вокруг опоры видимо придётся делать!?

Да.
Sebr писал(а):Источник цитаты ставить двухполюсный АВ на входе до счётчика(под пломбу)?

Под пломбу полюбому да,а вот что двухполюсной это не обязательно. Особенно если будите в ЩУ городить TN-C-S.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:40
Sebr
Для них -родимых! ))) У меня ситуация непростая - до этого был просто сделан изолированный ввод в дом -прямо на счётчик без изысков!))) Теперь дом сгорел((((( Надо строить новый. По идее это вроде как новое подключение со всеми вытекающими! Но вроде договорился что оформим просто как заявку на перенос ЩУ на опору (не смотря на то, что строение теперь отсутствует). Они приедут только подключат, всё остальное сам. Ну и нюансы заземления металл. бытовки отсюда и вытекают!

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:41
Sebr
Константин писал(а):Источник цитаты Нет. Вот что вижу я.

Странно! Вроде всё поправил и использовал bbCode!

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:44
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты По идее это вроде как новое подключение со всеми вытекающими!

Да как же. Ничего если по бумагам строение есть. А то что вы его таким способом реконструируете(спалив) это законодательство не предусматривает. Так что вам сказали правильно. Это перенос. И это действительно так.

Подключение и заземление металлической бытовки

Добавлено: 06 май 2018, 19:45
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты bbCode!

Не надо этого делать было. Просто перетащите в окно.