Помогите советом

Добавлено: 18 апр 2018, 21:51
Bauntimarkoni
Делал электрику в новом доме на кухне..провод в 4 квадрата который питает электроплиту требовалось уложить в две розетки обычные для духовки и варочной поверхности...
Я подключил к концам 4 -х квадратного провода,два провода по 2,5 квадрата,,сделал скрутки и не смог опаять нормально,не паялся и всё,наляпал заизолировал и замуровал в гипс... Вопрос насколько критично,стараюсь делать как себе,а здесь запереживал

Помогите советом

Добавлено: 18 апр 2018, 22:49
elalex
1.Сильно критично. Налеплено много ошибок.
2.Проводка делается не под названия потребителей, а под их мощность.
3.Варочная поверхность раньше была 8кВт, под такую мощность я брал кабель ВВГ 5х2,5 (по 2жилы в параллель на фазу и ноль), без каких–либо отводов на другие потребители.
4.Духовки бывают разные: от 1 до 11кВт. Если мощность малая (до 3кВт) – подключается к общей сети розеток кухни. Если большая – к ней ведется своя линия.
5.Судя по описанию монтажа, Вы совсем не электрик. Думаю, в квартире десятки тяжелых и опасных ошибок.

Помогите советом

Добавлено: 19 апр 2018, 04:50
Леопольд
Все очень плохо, если медь с алюминием...

Помогите советом

Добавлено: 19 апр 2018, 06:40
Rumato
Bauntimarkoni,
Очень критично, не умеете паять, осваивайте опрессовку. Она гораздо проще.

Помогите советом

Добавлено: 19 апр 2018, 20:17
Pavel
Разломать гипс и все переделать! Кабель сечением 4 мм2 можно ответвлять на другую розетку только кабелем такого же сечения. Качественно паять, на самом деле, умеют далеко не каждый электрик или электронщик, поэтому не расстраивайтесь. Тем более, кабели рассчитанные на серьезную нагрузку лучше вообще не скручивать и не паять, а соединять с помощью опрессовки, сварки или при помощи соответствующих мощности нагрузки клемм.

Помогите советом

Добавлено: 25 авг 2020, 12:45
A.Li
Для домаш.техники опасно высокое и низкое напряжение. У нас постоянно скачки от 220 до 235в. В среднем держится 230. Иногда до 245 которое якобы опасно (опять же из инета инфа) . Реле напруги на всю квартиру верхний порог задал 245. Выбивает релюха иногда всю квартиру на приличное время когда скачки до 243-245 и держутся. Но может увеличить порог до 250? Может до 250в можно для техники?

Помогите советом

Добавлено: 25 авг 2020, 13:14
ПАВ
Кто и когда вам сказал, что 245 В есть уже высокое напряжение??? Мало про ЭТО писано на форуме? Норма- +/-5%, допустимо, в т.ч. и для потребителей +/-10%= (198...242)В при номинале 220В, и( 218...253)В при номинале 230В.
В своих показометрах вы уверены, не врут, проходили поверку?

Помогите советом

Добавлено: 25 авг 2020, 22:32
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Норма- +/-5%, допустимо, в т.ч. и для потребителей +/-10%= (198...242)В при номинале 220В, и( 218...253)В при номинале 230В.

А это номинал или предел допустимых напряжений?
IMG_20200826_012242_copy_800x363.jpg

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 07:02
ПАВ
В первом случае- два стандарта, есть еще и 230, второй- диапазон рабочих напряжений. Предельные значения никто не отменял, не бывает в сети всегда ровно 220 или 240.

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 12:12
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты В первом случае- два стандарта

ПАВ писал(а):Источник цитаты второй- диапазон рабочих напряжений.

Вопрос НЕ ВРЕДНО ЛИ превышение свыше указанного верхнего напряжения 240в на этом оборудовании , т.е. 243-245в в сети в течение примерно 3 часов , периодически повторяющееся (не каждый день) ? И что это конкретно за вредность ? Что будет то с оборудованием ? Жаловаться или забить ?

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 13:29
ПАВ
A.Li , у вас всегда +36,6 или бывает 36,7, не вредно? И водка не всегда 40, не вредно? И в доме/квартире не всегда 21 +/-3 гр.С, и что?
Производитель гарантирует работу изделия и при номинальном, и при допустимых отклонениях, иначе ни выпуск, ни сертификация, ни эксплуатация невозможны, он точно знает- НЕРЕАЛЬНО держать всегда и везде ровно 220, или 230, или 240 вольт!!! Всегда есть нормальные и предельные отклонения. А то, что там 100...240 говорит только об универсальности данного изделия и применимости во всех сетях мира.

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 14:57
A.Li
ПАВ, ну почему вы просто не можете ответить на простой вопрос. Это и так всё понятно. Я лишь спрашиваю насколько вредны или нет и почему вредны несколькочасовые скачки до 250в если предел указанный на аппаратуре 240в ? Иными словами, это отклонение в пределах допустимого? Или допустимое только указанный диапазон 100 - 240в ? (Или я вас ни фига понять не могу)

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 15:10
ПАВ
Ну так возьмите калькулятор, прибавьте к прописанным 240 вольт 5 или 10 процентов и успокойтесь, если укладывается.
Прибор с диапазоном 100...240- частный случай, тем не менее, и тут не может быть речи о том, что уже 242 вольта есть проблема. Если нет в мире деталей с абсолютной точностью, о чем тогда речь?
Впрочем, мы уже топчем по второму кругу...

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 15:48
A.Li
ПАВ, ну разве когда говорят о допустимых отклоненях плюс-минус 10% не имеют в виду только сеть ? Я-то считаю что эти отклонения касается только сети, а диапазон рабочих напряжений указанных на оборудовании должен соблюдаться. Вы точно уверены что эти отклонения касаются и характеристик напряжений указанных на оборудовании ?

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 18:40
ПАВ
Ой, мамммамиа... То, что на шильдике или бумажке- 220...240 есть не диапазон допустимых, а НОМИНАЛЬНОЕ напряжение сети, которое бывает только на бумаге и иногда в розетке. В России номинальное 220 было, вроде есть уже 230, где-то- 120, где-то и 240, что теперь делать?

Помогите советом

Добавлено: 26 авг 2020, 21:58
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ой, мамммамиа

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну так возьмите калькулятор, прибавьте к прописанным 240 вольт 5 или 10 процентов и успокойтесь

ПАВ, я бы сразу успокоился , если бы вы сразу ответили хотя бы да или нет просто на вопрос, номинал это или предел допустимых напряжений на шильдике для нормальной работы вместо
ПАВ писал(а):Источник цитаты В первом случае- два стандарта, есть еще и 230, второй- диапазон рабочих напряжений.

Что за два стандарта ? Годай. Так и пишите это номинал, да, и в пределах +-10% ничего не будет ! Блин, ну нельзя никак просто в двух словах ответить прямо. Ну спасибо тем не менее. Пережевали.

Помогите советом

Добавлено: 20 сен 2020, 04:19
Леопольд
Просто ПАВ любит многозначные ответы, без которых дискуссия быстро закончится.

Помогите советом

Добавлено: 20 сен 2020, 07:58
ПАВ
Пост от 6-го августа в 07.02 читали? Он тоже многозначный, его вам тоже недостаточно? Вот и приходится повторять повторяемое.