osokin1986 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.Вопрос такой: периодически выбивают автоматы,после включения выключателя,или после того как принимаем душ.в комнате в душевой повышена влажность .изменили автоматы,поменяли выключатель,светильник результата ноль.В чем может быть корень проблемы?
Однозначно вода на местах контактного соединения 100%
Осмотрите светильник он у вас должен быть пыле влагозащищенным (ip54). Установка в помещениях осветительной технике не отвечающим требованием к защите от пыле и влаги приводит к таким последствия. Как правило идет пробой в местах присоединения проводников(Зажимы ЗВИ или экспресс клемм). Редко когда получается в патроне такое чревато в основном в точечных светильниках.
Также возможны пробои в распределительной коробке если её установили в нутри ванной комнаты. Чего категорически делать нельзя.
Иногда оставленные кабели в качестве дополнительных линий для светотехники или иных других приборов которые небыли задействованы также могут вызывать КЗ. Влага скапливается на конце среза кабеля не смотря на то что его конец могли замотать ПВХ изолентой. ПВХ изолента не герметична поэтому влага с легкостью проникает туда через некоторое время. Для подобного рода используется СИЛ лента причем срез кабеля должен быть выполнен с разносом жил(лестницей"ступенки").
Обратите на это внимание. Причина кроется в таких касеках монтажа. А если выражаться технически в грубых нарушениях правил монтажа электрокоммуникаций.