TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чессказать, я уже забыл, что как было ... но факт, что должна быть система ТТ, т.е. заземление отдельно, N - отдельно.
На сколько помню, заземление по системе
ТТ - это когда делается свое заземление. А Ноль - это ноль.
В этом доме так и сделано. В дом заведены 3 фазы и Ноль, и хозяева, приглашали человека,
чтобы он сделал им заземление и завел шину заземления в дом.
За домом это заземление видно - три штыря, забитые треугольником, обварены полосой и ей же заведено в дом.
Сегодня его "проверил" замкнул в розетке ноль и землю - диффавтомат сработал.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Присоединяюсь, но только с выполнением условия Ra * Ia<50В по п. 1.7.59. ПУЭ
Клещей и приборов нет с собой, чтоб проверить.
Хозяйка приедет, уточню, проводились ли замеры?
Парни, а из-за чего гудит или даже жужжит диффавтомат?
Стоит дифф, на 16А, к нему подключен эл.титан, мощностью 2кВа.
Клеммы затянуты, но если их немного "пошевелить", то тональность меняется или вообще пропадает.
Отвертку убираешь - опять гудит...
Дифф - новый, Шнайдер.