saigr писал(а):Источник цитатыНа дом выделили 15 кВт и
обязали поставить автомат на 63А.
Электрик, который производил подключение, ... поставил рубильник с плавкими вставками ПВ2-100 (на 100А)
Не рубильник, а пакетный выключатель, рассчитанный на коммутацию до 100А (
никаких плавких предохранителей в нем нет).
Затем поставил автомат D 100А и после него - счетчик.
То есть, электрик решил не ограничивать Вас 15_тью киловаттами.
В доме есть "свое" заземление.
Проясните плиз, что Вы имеете в виду под "свое"?
Акт приемки - подписан.
Приемки чего? Вроде, обычно, подписывают договор на подключение.
По схеме (
имхо): ... не понятно ...
Это всё (что нарисовано) в одном щитке (корпусе/ящике)? 1. Теплые полы (
все) - 6А/10мА.
2. Свет (
коридор) объединить под общий автомат.
3. Душевая+туалет - под дифавтомат (
10мА).
Смеюсь последний ... тормоз однако!