Здравствуйте.DoctorX писал(а):Источник цитаты Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, набросок по электрощиту.
В квартиру заведен кабель 3х10. в щите от застройщика есть автомат С63 230/400~ 50Hz и еще два после него С16 и С32.
Большое спасибо!!!
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЗдравствуйте.DoctorX писал(а):Источник цитаты Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, набросок по электрощиту.
В квартиру заведен кабель 3х10. в щите от застройщика есть автомат С63 230/400~ 50Hz и еще два после него С16 и С32.
Большое спасибо!!!
Я Вас правильно понял, что Вы хотите щит (от застройщика) заменить на электрощиток (набросок)?
По наброску ...(всё имхо)
Верхний ряд: замечаний нет ... любопытно, что за "система защиты от протечек"?
Второй ряд: (1) не вижу необходимости в "красном" автомате (С63),
(2) занижен параметр "голубого" УЗО ... 40А/10мА.,
(3) завышены параметры автоматов на теплый пол и освещение (достаточно 6 или 10 ампер),
(4) не знаю мощности у системы очистки - возможно тоже с избытком,
(5) необходимость "желтого" УЗО ... если не пугает отключение освещения одновременно по всей квартире - можно .
Третий ряд: (1) занижен параметр "зеленого" УЗО ... 63А/30мА или (на крайняк) - 40А/30мА.,
(2) завышены параметры автоматов на теплый пол (или уточните их мощность).
ПАВ писал(а):Источник цитаты А разве УЗО не должны быть по току на ступень выше АВ? А в остальном- красочно, но не правильно, начиная с освещения, тут ТОРМОЗ таки прав.
Ага спасиб ... лишь бы не получилось "пока до датчика дойдет - нижний сосед ужо утоп"DoctorX писал(а):Источник цитатысистема защиты от протечек - девайс с датчиками на полу, который перекрывает подачу воды в квартиру, если к датчику поступает вода (тоестиь когда потоп).
Тогда понятен смысл и с "утечками".Красный автомат планировал для отключения полностью второго и третьего ряда. Типа, если уезжаешь в отпуск, то верхний ряд остается включенным, а все остальное одним автоматом вырубить.
Конешно есть смысл ... в случае отработки УЗО, не все розетки и потребители вырубятся.А есть смысл поставить на нижнюю рейку два УЗО: первое, например только на розетки, а второе на кондиционеры и теплый пол.
Если розетка, гарантированно не будет попадать под брызги воды - можно.И можно нужно розетки в ванной (ну там для фена, зубных щеток, бритвы...) поставить на УЗО с током утечки 10мА? Или это бред?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты DoctorX, Вот Вам еще один ориентир - взаимосвязь сечения проводников питания и параметр автомата (для быта).
Если проложен провод сечением 4мм.кв. - автомат защиты не более 25А.
Если проложен провод сечением 2,5мм.кв. - автомат защиты не более 16А.
Если провод 1,5мм.кв. - автомат не более 10А.
И наоборот ...
Если установлен автомат на 25А - провод от него не менее 4 мм.кв.
Если установлен автомат на 16А - провод от него не менее 2,5 мм.кв.
Если установлен автомат на 10А - провод не менее 1,5мм.кв.
elalex писал(а):Источник цитаты DoctorX, в электрике квартиры компоновка щитка – дело пятое. Может, нарисуете дело первое – 1–линейную схему?