Электропроводка в ванной комнате.

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Электропроводка в ванной комнате.

Сообщение A.Li » 09 сен 2018, 19:32

elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
На основании определения IPх4 - защита от брызг воды с любых направлений. Если рассчитывать на струи воды - нужно брать IPх5 (Legrand, например).

Давайте может детальнее не путая струю с брызгами - мы ж мужики, госпада, кому как не нам знать разницу :wink: ! В зонах около 0 зоны большая вероятность попадания случайных струй воды от душа, от чего не защищает IPх4. Ведь душ можешь повернуть в любом направлении. А вот в 3 зоне вероятность попадания струи мала. Поэтому IPх4 (от случайных брызг) надо применять в 3 зоне. Да и вообще какая нужда вплотную располагать приборы ? Чем дальше тем лучше. Это именно как:
ПАВ писал(а):Источник цитаты На основании здравого смысла

:wink:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Электропроводка в ванной комнате.

Сообщение elalex » 09 сен 2018, 19:55

1.Розетка водонагревателя ставится в зоне 1. Лично я ставлю над водонагревателем.
Розетка фена и бритвы вполне может оказаться рядом со шторой. Формально - зона 2, но лучше делать, как в зоне 1.
2.Вообще-то я всегда говорю клиентам о вероятности случайного удара струи воды в любое место ванной, поэтому правильнее было бы везде IPх5, но уж больно они грозные и дорогие.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Электропроводка в ванной комнате.

Сообщение A.Li » 09 сен 2018, 20:07

elalex писал(а):Источник цитаты .Розетка водонагревателя ставится в зоне 1

elalex писал(а):Источник цитаты Розетка фена и бритвы вполне может оказаться рядом со шторой. Формально - зона 2, но лучше делать, как в зоне 1.

:scare: убийцы !
elalex писал(а):Источник цитаты Вообще-то я всегда говорю клиентам о вероятности случайного удара струи воды в любое место ванной, поэтому правильнее было бы везде IPх5

:nea: правильнее как я :yes:
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Электропроводка в ванной комнате.

Сообщение Rumato » 09 сен 2018, 20:28

A.Li,
С соединением ничего не случится, зуб даю, который мне летом вырвали.
А вот если через пару лет захочется что то поменять?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Электропроводка в ванной комнате.

Сообщение A.Li » 09 сен 2018, 21:16

Rumato писал(а):Источник цитаты А вот если через пару лет захочется что то поменять?

А вот с таким мнением и выбирают вариант доступной коробки да с разъёмными соединениями, кто ж против :wink:

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции