Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 14:43
POMAH_TBEPb
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет, не дифы зря, а зря, что не ставите-...УЗО не предполагается использовать...(с) или подробнее выкладывайте замысел.
Давайте с терминологией определимся, во избежание- что есть диф, что УЗО.

Я знаю различия, дифы стоят, от утечки, кз и перегруза. Для экономии места в щитке. 21 против 29-ти мест.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 14:45
Константин
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Дифы зря?

Да все нормально. Вас походу не так поняли.
ПАВ писал(а):Источник цитаты во избежание- что есть диф, что УЗО.

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты На всех линиях (кроме света) дифы

Это дела предпочтения. Кому что нравиться. Дифференциальные автоматические выключатели именуемые в дальнейшем АВДТ. Тоже самое что и УЗО+АВ.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 14:52
POMAH_TBEPb
Константин писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты На всех линиях (кроме света) дифы

Это дела предпочтения. Кому что нравиться. Дифференциальные автоматические выключатели именуемые в дальнейшем АВДТ. Тоже самое что и УЗО+АВ.
[/quote]
Щиток на 24 модуля на 2к дешевле и приятнее смотрится в доме, нежели на 36 модулей.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 15:15
Константин
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Щиток на 24 модуля на 2к дешевле и приятнее смотрится в доме, нежели на 36 модулей.

Если не нравиться вам внешность дверей щита так это дело фантазии. Можно замаскировать под картину или зеркало из мебельных направляющих(салазок)вариант дешевый. Или воспользоваться готовым решением(по дороже) типо как от Хайгер http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/volta/
У них двери под что только не замаскированы. Даже как записная доска для мела.Под картину,зеркала или как план эвакуации.
Как вам такое? Думаю хороший вариант себе точно подберете.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 15:30
POMAH_TBEPb
Уже вмонтирован
Screenshot_2018-03-05-15-28-34-355_ru.handh.petrovich.png

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 16:40
кви-45
Константин писал(а):Источник цитаты
5. Если уж надо ограничить мощность то воспользуйтесь цифровым микропроцессорным устройством типа ОМ 310 или ПЗС2-3-3. Номиналы аппаратов при такой схеме можно свободно устанавливать с запасом раза в 4


Считаю для такой ситуации нормальное техническое решение. Разбить оборудование на три группы по степени важности и непрерывности электроснабжения, конечно с учетом мощности.. Допустим на фазу А -газ. котел, на фазу В - СМ, на фазу С -холод-к, свет. Во вторую группу, также пофазно включить оборудование которое будет переодически включаться, ну в третью также пофазно включить оборудование, которое ОМ 310 будет отключать при перегрузе.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 18:54
ПАВ
Свет разбросать по фазам, сидеть одной- грех и где гарантия, что одна фаза будет счастливой. Не такие там и мощности, что что-то испортят, все равно полной симметрии в доме не получить. Газ. котел и СМ- отличие в 10 раз, минимум.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 05 мар 2018, 20:42
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты

Свет разбросать по фазам, сидеть одной- грех и где гарантия, что одна фаза будет счастливой. Не такие там и мощности, что что-то испортят, все равно полной симметрии в доме не получить. Газ. котел и СМ- отличие в 10 раз, минимум.

Согласен, свет лучше распределять по фазам, а вот для чего сравнение мощностей котла и СМ не понял ведь нагрузка по фазам будет комплектоваться не только из них.
POMAH_TBEPb, вам действительно надо сообщить какая у вас предполагается система заземления ТN-C или еще какая.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 12:04
POMAH_TBEPb
кви-45 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb, вам действительно надо сообщить какая у вас предполагается система заземления ТN-C или еще какая.

TN-C, могу щит на доме скинуть.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 13:45
TOPMO3
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыTN-C ...
Этого не может быть ... т.к. сами писали ...
POMAH_TBEPb писал(а):Заземление сам делаю, контур во дворе ...
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты... могу щит на доме скинуть.
Вы имели в виду снять? Давайте снимайте. :ok:

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 13:58
POMAH_TBEPb
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыTN-C ...
Этого не может быть ... т.к. сами писали ...
POMAH_TBEPb писал(а):Заземление сам делаю, контур во дворе ...
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты... могу щит на доме скинуть.
Вы имели в виду снять?

Возможно я ошибаюсь, но на данном этапе, пока нет контура во дворе, и отсутствие шины PE в ящике на дому, говорит о системе TN-C. А далее дело техники.
Да. Снять.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 14:19
POMAH_TBEPb
Висит на дому, на улице. Земля просто прикручена к шкафу, который не заземлен.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 14:33
ПАВ
И ничего смертельного. Сделать свою нормальную землю и фпиррьод! Примерно такой щиток, только плюс- УЗО доучетное, сварганили электрики, все опломбировали в верхней секции, вывели на послеучетный АВ в нижней, а далее- гуляй на все, сколько фантазии хватит. Тащите от трехполюсника в дом, а там разводите вместе с землей.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 14:35
TOPMO3
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты А далее дело техники.
Посмотрел Ваш щит ... никакого, у Вас, выбора нет ... система заземления, возможная, только ТТ. :pardon:

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 14:43
POMAH_TBEPb
Благодарю.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 15:14
Константин
:smile: Внешний Пункт Учета сами собирали?

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 15:44
TOPMO3
Константин писал(а):Источник цитаты :smile: Внешний Пункт Учета сами собирали?
100пудово не сам ... кто, в здравом уме, будет напрямую "нуль" пускать в счетчик? Это оффициалы тока, чтоб не делать пломбируемую шинку, собирают подобные щитки.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 16:09
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты возможная, только ТТ.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кто, в здравом уме, будет напрямую "нуль" пускать в счетчик?

Сделать разделение ПЕН на вводе. :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это оффициалы

Отказались ее пломбировать-
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты пломбируемую шинку

Так как им не дают столько пломб! :mad:
Как делали,и как делаем. Используя тот же КМ-кросс модуль пломбировочный.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 16:41
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это оффициалы тока, чтоб не делать пломбируемую шинку

Не знаю чья это идея. Но мы вроде разбирали эту тему. На 3х фазном учете, что отключай N что нет. Счетчик будет считать все ровно.
Удивительно что якобы такие специалисты этого не знают.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 100пудово не сам ... кто

Эта сборка из ряда шараж монтаж. Нарушений море,причем важных на что закрывать глаза ни при каких ситуаций нельзя.
И вот с таким щитком ТС заморачивался....О боже. наклейка на автомате прекрасно стекает не оставляя следов при жаре в +30С. Ёе тупо можно летом строительным феном отогреть и переклеить на другой. Или проще. Её посадили на пломбировочную крышку ЭКФ Тупо отодвинь ушки и сними крышку с пломбой. Возьми такой же автомат и поставь крышку обратно уже на аппарат с более высшим номиналом. Делов на 10 минут.
Особая рекомендация ТС. Вот по нулевому проводку походу 4кв.мм алюминия я бы не пропускал нагрузку вовсе. Кандидат к выгоранию через год. Надо было умудриться еще алюминий поставить.

Разделение потребителей на 3 фазы

Добавлено: 06 мар 2018, 17:18
ПАВ
Работать СЭ без нейтрали если и будет, схема допускает- один выпрямитель питается от двух фаз, второй от фазы и ноля, то считать- вряд ли- о токе информации не будет.