Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 28 фев 2018, 21:27
Настасья
Люди добрые, помогите) Необходимо произвести расчет зануления. Если номинальный ток = 51,2А, пусковой ток = 332,8А, какой мне выбрать автоматический выключатель из представленных ниже?
А3160
А3110
А3120
А3130
А3140
А3710Б
А3740Б.
И почему? Если я выбираю, например, выключатель 3140, то ток срабатывания его 250А? Это меньше пускового. Это возможно?

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 01 мар 2018, 08:16
TOPMO3
Настасья писал(а):Источник цитаты Люди добрые, помогите) Необходимо произвести расчет зануления.
Пока не подтянулся народ с ВО ... почитайте пока вот это - https://portal.kuzstu.ru/file/view/35923.pdf
Это я , чтоб Вы не заскучали, так как сам это не изучал еще. :pardon:

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 02 мар 2018, 17:32
кви-45
Настасья писал(а):Источник цитаты
Люди добрые, помогите) Необходимо произвести расчет зануления. Если номинальный ток = 51,2А, пусковой ток = 332,8А, какой мне выбрать автоматический выключатель из представленных ниже?

Вам надо выбрать автоматический выключатель по указанным токам для защиты электродвигателя и еще сделать расчет заземлителя?

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 02 мар 2018, 20:27
Voloxa
Настасья. Это что надо? Рассчитать зануление или пройти тест по выбору АВ?

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 02 мар 2018, 22:34
Настасья
кви-45 писал(а):
Настасья писал(а):Источник цитаты
Люди добрые, помогите) Необходимо произвести расчет зануления. Если номинальный ток = 51,2А, пусковой ток = 332,8А, какой мне выбрать автоматический выключатель из представленных ниже?

Вам надо выбрать автоматический выключатель по указанным токам для защиты электродвигателя и еще сделать расчет заземлителя?

Да, мне нужно чтобы действительное значение тока однофазного КЗ превышало допустимый по условию срабатывания защиты ток. По автомату защиты мне надо высчитать ток КЗ, а у каждого автомата разные показатели, запуталась. Выбрала А3140. Получается, что превышает в 2 раза, как-то многовато, мне кажется. Ток КЗ 378 А или около того, а допустимый по условию срабатывания 700 с чем-то

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 02 мар 2018, 22:35
Настасья
Voloxa писал(а):Источник цитаты Настасья. Это что надо? Рассчитать зануление или пройти тест по выбору АВ?

Зануление рассчитать и проверить правильность выбора нулевого защитного проводника.

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 03 мар 2018, 15:48
кви-45
Настасья » Вчера, 22:34
Вы предоставляете нам в темную результаты каких-то ваших расчетов или хотелок, откуда взялись?
- "номинальный ток = 51,2А, ; пусковой ток = 332,8А," ; - Ток КЗ 378 А
Вы нам расскажите , что за потребители , как и чем они запитаны и так далее, какая система заземления.
Я так понимаю - У вас есть потребитель с ном. током нагрузки Iн= 51А,(-это однофазная или трехфазная нагрузка)
при её включении возникает пусковой ток= 332А.
Вам наверное надо выбрать кабель и защитить его :
а) от перегрева.
б) от токов КЗ = 378А, но с учетом того что пусковой ток =332А
или у вас есть РП в котором установлен аппарат, от которого запитан на большом расстоянии ваш потребитель. На клеммах этого потребителя вы замерили ток КЗ=372А и сейчас нужно выбрать автомат в РП, и если ток КЗ будем мал для срабатывания автомата в РП , вы его хотите увеличить снижением сопротивления заземлителя.?

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 03 мар 2018, 21:21
Настасья
кви-45 писал(а):Источник цитаты Настасья » Вчера, 22:34
Вы предоставляете нам в темную результаты каких-то ваших расчетов или хотелок, откуда взялись?
- "номинальный ток = 51,2А, ; пусковой ток = 332,8А," ; - Ток КЗ 378 А
Вы нам расскажите , что за потребители , как и чем они запитаны и так далее, какая система заземления.
Я так понимаю - У вас есть потребитель с ном. током нагрузки Iн= 51А,(-это однофазная или трехфазная нагрузка)
при её включении возникает пусковой ток= 332А.
Вам наверное надо выбрать кабель и защитить его :
а) от перегрева.
б) от токов КЗ = 378А, но с учетом того что пусковой ток =332А
или у вас есть РП в котором установлен аппарат, от которого запитан на большом расстоянии ваш потребитель. На клеммах этого потребителя вы замерили ток КЗ=372А и сейчас нужно выбрать автомат в РП, и если ток КЗ будем мал для срабатывания автомата в РП , вы его хотите увеличить снижением сопротивления заземлителя.?


Вот все данные. Надо произвести расчет зануления.
трансформатор - ТСЗ-400/10
Тип электродвигателей - 4АМ180М4Ж
Рном. (кВт) - 30
cos "фи"- 0,89
кратность пускового тока двигателя - 6,5
количество электродвигателей - 2
расстояние от источника тока до первого потребителя - 60 м
расстояние между потребителями - 60 м
коэффициент кратности тока - 1,25
51,2А - номинальный ток вывела по формуле.
Пусковой 312 тоже
Дальше пересчитала немного.
Ток КЗ при условии выбора автоматического выключателя А3710Б = 500А. По итогу действительное значение тока однофазного короткого замыкания составляет 763,8 А, что превышает допустимый по условиям срабатывания защиты ток 500А. А вот правильно ли я выбрала выключатель? И не сильно большой разбег между показателями? Время-токовая характеристика не дана :nea:

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 05 мар 2018, 15:14
кви-45
Настасья извините, получается надо делать проектное решение с расчетами, а на это надо время. У меня его нет.

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Добавлено: 06 мар 2018, 15:14
Настасья
кви-45 писал(а):Источник цитаты Настасья извините, получается надо делать проектное решение с расчетами, а на это надо время. У меня его нет.

Да я уже сделала, как смогла)