кви-45 писал(а):Источник цитаты Настасья » Вчера, 22:34
Вы предоставляете нам в темную результаты каких-то ваших расчетов или хотелок, откуда взялись?
- "номинальный ток = 51,2А, ; пусковой ток = 332,8А," ; - Ток КЗ 378 А
Вы нам расскажите , что за потребители , как и чем они запитаны и так далее, какая система заземления.
Я так понимаю - У вас есть потребитель с ном. током нагрузки Iн= 51А,(-это однофазная или трехфазная нагрузка)
при её включении возникает пусковой ток= 332А.
Вам наверное надо выбрать кабель и защитить его :
а) от перегрева.
б) от токов КЗ = 378А, но с учетом того что пусковой ток =332А
или у вас есть РП в котором установлен аппарат, от которого запитан на большом расстоянии ваш потребитель. На клеммах этого потребителя вы замерили ток КЗ=372А и сейчас нужно выбрать автомат в РП, и если ток КЗ будем мал для срабатывания автомата в РП , вы его хотите увеличить снижением сопротивления заземлителя.?
Вот все данные. Надо произвести расчет зануления.
трансформатор - ТСЗ-400/10
Тип электродвигателей - 4АМ180М4Ж
Рном. (кВт) - 30
cos "фи"- 0,89
кратность пускового тока двигателя - 6,5
количество электродвигателей - 2
расстояние от источника тока до первого потребителя - 60 м
расстояние между потребителями - 60 м
коэффициент кратности тока - 1,25
51,2А - номинальный ток вывела по формуле.
Пусковой 312 тоже
Дальше пересчитала немного.
Ток КЗ при условии выбора автоматического выключателя А3710Б = 500А. По итогу действительное значение тока однофазного короткого замыкания составляет 763,8 А, что превышает допустимый по условиям срабатывания защиты ток 500А. А вот правильно ли я выбрала выключатель? И не сильно большой разбег между показателями? Время-токовая характеристика не дана