Просветите меня по УЗО а точнее наверное по Дифам

Добавлено: 03 мар 2018, 13:30
Константин
Voloxa писал(а):Источник цитаты Приложения с 20 мая 2017 года УТРАТИЛИ СВОЮ СИЛУ.

Их по сей день юзают. Все поголовно.Внутренние содержание нового постановления будет идентично.
Voloxa писал(а):Источник цитаты ПП РФ №861 от 27.12.2004 г. и в частности Приложение №1 и №2

Прочел. Ладно АКТ не обязателен. Так Описание границ эксплуатационной
ответственности сторон никто не отменял. Впрочем это тот же Х только в другой руке.Знаешь шило на мыло заменили.
Но несмотря на замену постановлений как не крути в электроустановки обще домовой потребитель не имеет право работать. Тому подтверждения Договор по оказанию услуг заключенный между потребителем и обслуживающей компанией. ПП РФ №542 от07.05.2017 в котором также эта граница есть ни куда не делась. Так что самопроизвольно "мол хочу и сам замену аппарат" тут не катит. Со стороны потребителя можно только потребовать замену. И это также обосновано Договором. Ссылаясь на недостатки или дефекты того или иного оборудования не отвечающие нормам НПД.

Просветите меня по УЗО а точнее наверное по Дифам

Добавлено: 20 апр 2018, 09:44
Леопольд
Константин! Поскольку злой модератор зарубил полезную для меня тему, где Вы подробно описали 2х уровневую защиту в системе ТТ, спрошу здесь - приведенная Вами схема с УЗО 2P-S годится ли для TN-C-S? Или должна быть изменена каким-то образом?

Просветите меня по УЗО а точнее наверное по Дифам

Добавлено: 20 апр 2018, 14:02
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вами схема с УЗО 2P-S годится ли для TN-C-S? Или должна быть изменена каким-то образом?

Годится. Но изменения конечно будут. Именно количество полюсов вводных аппаратов и точка разделения PEN на PE и N.

Просветите меня по УЗО а точнее наверное по Дифам

Добавлено: 22 апр 2018, 15:53
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему количество полюсов?

Потому что PEN проводник не коммутируется.Так как он частично выполняет функцию защитного нулевого провода.Значит на вводе до точки разделения будет однополюсной аппарат при однофазном питании и трех при трехфазном.