Страница 1 из 1

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-2

Добавлено: 21 фев 2018, 16:24
Evgen-37
Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой подключения взрывозащищенного кнопочного поста управления ПВК-2. Он планируется использоваться не по прямому назначению. Он просто очень подходит под дизайн помещения и нужно просто с его помощью включать освещение. Если это возможно сделать, подскажите, пожалуйста, каким образом подключать.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-2

Добавлено: 21 фев 2018, 17:41
Константин
Evgen-37 писал(а):Источник цитаты Если это возможно сделать, подскажите, пожалуйста, каким образом подключать.

Возможно. Но. Пост кнопочный предназначен для удаленного управления исполняемым механизмом(контактором,пускателем).
Если систему электропитания делать лучевую то так выполнить не составит труда. установить в распределительном щите контактор модульный который и будет запускать освещения в помещении когда по нажатию на пост кнопочный отдаст приказ на запуск котнактору.
13-1.png

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-2

Добавлено: 21 фев 2018, 18:11
Evgen-37
Спасибо!

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-2

Добавлено: 21 фев 2018, 18:49
ПАВ
Evgen-37 писал(а):Источник цитаты Спасибо!


1- неплохо излахать свое хотение, мало ли что там у вас,
2- не стоит дублировать посты, быстрее не станет, хорошо?