Термистор

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
darthvader
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 21:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Термистор

Сообщение darthvader » 12 фев 2018, 23:10

Ребята добрый вечер!
Попытаюсь объяснить проблему, достался по наследству объект, столкнулся с такой проблемой есть реле ABB 24В они коммутируют нагрузку 1.5 кВт 220В (на фото для понятности)
IMG-20170328-WA0012.jpeg
, вразрез нагрузки стоит термистор, который от перегрева постоянно выходит из строя норовя устроить пожар
IMG-20170328-WA0014.jpeg
, а самое забавное реле всего 1А, может убрать к чёрту термистор и поставить реле 8А, я так понимаю в своё время термистор ставили для уменьшения пускового тока?, посоветуйте как быть надоело менять эти термисторы! Или как правильно подобрать термистер, я остановился на JNR20S050M
1.jpeg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Термистор

Сообщение ПАВ » 13 фев 2018, 08:53

И какой характер нагрузки, какое напряжение, ток? То, что на контакторе написано- паспортное значение для разных нагрузок и только. Этот JNR20S050M 7 ампер должен терпеть.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»