Страница 1 из 1

Правильно ли сделал электрик!?

Добавлено: 09 фев 2018, 22:02
sherlock135
Всех приветствую, на работе вызвали наемного электрика, суть в чем.... Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик, а с счётчика на пластмассовый бокс, с тремя трехфазными автоматами(каждый из которых по 25 а), а так же на металлический бокс, (там автомат на 40а).
Суть вопроса в том, что, не зная мощности потребителей, можно ли предположить(чисто представить) , что если использовать кабель 5х6 по полной, то какой должен быть установлен автомат на вводе? Так как мне кажется, что 100а это много и при перегрузке кабеля , он просто не отключится, а ведь главное сохранить кабель!?
Заранее спасибо))

Правильно ли сделал электрик!?

Добавлено: 10 фев 2018, 00:14
Rumato
Электрик это не ответственное лицо, и что бы он не налепил, разбираться не ему.
В любой организации должен быть ответственный за электрохозяйство. Вот у него пусть голова и болит, что, куда подключают.

Правильно ли сделал электрик!?

Добавлено: 10 фев 2018, 01:00
sherlock135
Rumato писал(а):Источник цитаты Электрик это не ответственное лицо, и что бы он не налепил, разбираться не ему.
В любой организации должен быть ответственный за электрохозяйство. Вот у него пусть голова и болит, что, куда подключают.

У неё нет понимания по этому делу и собственно напрягает всех остальных, но мне самому уже интересно, так что кто может, дайте правильный ответ!!

Правильно ли сделал электрик!?

Добавлено: 10 фев 2018, 15:18
Константин
sherlock135 писал(а):Источник цитаты Так как мне кажется, что 100а

sherlock135 писал(а):Источник цитаты Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик,

Этот автомат используется в качестве коммутационного аппарата. Он не обязан обеспечивать ограничения тока потребления там может быть спокойно располагаться выключатель нагрузки или рубильник. Его задача по нормам 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
То есть в качестве выключателя-разъединителя. Для коммутации номинальных токов в ручном режиме. Не автоматическом.
Для ограничения тока потребления ваш электрик толжен был установить групповой аппарат уже в линии после прибора учета.
Например тут
sherlock135 писал(а):Источник цитаты а с счётчика на пластмассовый бокс,

Прошу обратить внимание не является ли один из 25А аппарата в этом боксе групповым.

Правильно ли сделал электрик!?

Добавлено: 10 фев 2018, 16:08
sherlock135
Константин писал(а):Источник цитаты
sherlock135 писал(а):Источник цитаты Так как мне кажется, что 100а

sherlock135 писал(а):Источник цитаты Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик,

Этот автомат используется в качестве коммутационного аппарата. Он не обязан обеспечивать ограничения тока потребления там может быть спокойно располагаться выключатель нагрузки или рубильник. Его задача по нормам 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
То есть в качестве выключателя-разъединителя. Для коммутации номинальных токов в ручном режиме. Не автоматическом.
Для ограничения тока потребления ваш электрик толжен был установить групповой аппарат уже в линии после прибора учета.
Например тут
sherlock135 писал(а):Источник цитаты а с счётчика на пластмассовый бокс,

Прошу обратить внимание не является ли один из 25А аппарата в этом боксе групповым.

Спасибо за ваш ответ, сообщу сразу же начальнице, пусть дальше будет думать, исходя из данной информации