Разрешена ли в административных зданиях и офисных помещениях трехфазная сеть

Добавлено: 18 сен 2015, 12:54
Константин
Нужна помощь, не магу вспомнить статью из НПД характеризующею(или указывающею) запрет на проведение трехфазной сети электропитания для трехфазных энергоприемников в Офисных помещениях и Административных зданиях. :help:

Разрешена ли в административных зданиях и офисных помещениях трехфазная сеть

Добавлено: 18 сен 2015, 17:15
Заметки Электрика
Константин, насколько я знаю, то в административных зданиях, к которым и относятся офисные помещения, трехфазная сеть 380 (В) не запрещена. Руководствуюсь ПУЭ (Глава 7.1), где в п.7.1.13. сказано, что питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. А в п.7.1.1. идет уточнение, что данная глава распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

Разрешена ли в административных зданиях и офисных помещениях трехфазная сеть

Добавлено: 19 сен 2015, 00:24
Rumato
Нет такого запрета и быть не может.