Страница 1 из 2

О наводках в слаботочке

Добавлено: 02 фев 2018, 17:04
elalex
.

О наводках в слаботочке

Добавлено: 02 фев 2018, 17:23
elalex
Чужой опыт. Делали тестирование совместной прокладки длиной 70м. Выводы:
1.Если это совместная прокладка сети 220В с домашней сетью неэкранированным кабелем LAN на 100Мбит/с, то маленькие (2-7%) наводки есть, обычному юзеру незаметно.
2.Если сеть 1G, то замедление 20-30%.
3.Если кабель LAN экранированный, но экран никуда не подключенный, он превращается в антенну, и собирает все наводки. Но если один из концов экрана заземлить - все наводки уходят, если рядом лежит сеть 220В - наводки несущественные.
4.Если рядом с неэкранированным кабелем LAN лежит кабель ТВ, то наводки на LAN достигали 40%, и были наводки от LAN на кабель ТВ.

О наводках в слаботочке

Добавлено: 02 фев 2018, 18:47
ПАВ
Интересное, чем эти все наводки измерялись, если не сложно- ФИО измерительных приборов!
А ничего, что по парам текут токи в противоположных направлениях, впрочем, как и в обычной сети, суммарное поле равно нулю?
как коаксиал, нормальный!, может излучать? только криво сделанный и так же подключенный.

О наводках в слаботочке

Добавлено: 03 фев 2018, 19:41
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты чем эти все наводки измерялись

Скорей всего изменением полезного сигнала (например исходной синусоиды).

О наводках в слаботочке

Добавлено: 03 фев 2018, 20:28
ПАВ
А какой, простите, умник по таким линиям синусоиду чистую гонит и зачем?

О наводках в слаботочке

Добавлено: 03 фев 2018, 23:29
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты А какой, простите, умник по таким линиям синусоиду чистую гонит и зачем?

Померить

О наводках в слаботочке

Добавлено: 04 фев 2018, 09:26
ПАВ
По таким сетям синусы не бегают, а если приспичило, то не витой парой, а витой парой в экране с правильным подключением экрана. Опять же- синус чем и как измерять собрались, есть измерители такие, или м/метра хватит?

О наводках в слаботочке

Добавлено: 04 фев 2018, 12:35
elalex
ПАВ не разбирается и в помехах, а нос сует везде:
https://telecom.academic.ru/1703/Измеритель_помех

О наводках в слаботочке

Добавлено: 04 фев 2018, 13:01
ПАВ
Да уж, куда уж с вами спорить о том, чего вы не понимаете, не видели, не делали! О какой синусоиде и селективном вольтметре(см. свою же ссылку!) речь в системах передачи данных "токовая петля" вы говорите? Это- раз.
Фтарое- о каком "померить" можно вести без каких-либо приборов, знания теории и практики измерений? Тут таки не сеть 220/380, где достаточно даже стрелочных приборов.
Третье- если вам известны методы измерений качества комп. линий передачи бытовыми средствами- просвещайте, только говорите о тех приборах, что есть и доступны всем, а не ссылками сыпьте, хорошо?

О наводках в слаботочке

Добавлено: 05 фев 2018, 11:40
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты а не ссылками сыпьте,

Ну и как он теперь нас просвещать будет?

О наводках в слаботочке

Добавлено: 05 фев 2018, 11:45
ПАВ
ант@нио писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты а не ссылками сыпьте,

Ну и как он теперь нас просвещать будет?


Так если бы сам это делал, а так-...Чужой опыт....(с) Карузо по телефону в исполнении Рабиновича.

О наводках в слаботочке

Добавлено: 21 июн 2019, 17:58
Евгений2606
Добрый день товарищи. У кого может найдётся какая нибудь информация буду очень благодарен. А дело вот в чем:прокинули межблочный кабель экранированный на Врв систему кондиционирования 3-х жильный вместо 2-х. Пришёл надзор и не принял работы мотивировав что дополнительная жила будет создавать наводки. Какие наводки он вразумительно не ответил (наверное не знает что это такое где то наверное слышал)Зацепить её на землю отверг посадить две жилы на одну колодку тоже не захотел. Зато межблочный провод из каждой квартиры( их около 10)соединяется на скрутке всем известной изолентой. Так вот можно где нибудь найти информацию по поводу количества жил в кабеле и создаваемых ими наводками. Заранее спасибо!!!

О наводках в слаботочке

Добавлено: 21 июн 2019, 18:02
Евгений2606
:help:

О наводках в слаботочке

Добавлено: 21 июн 2019, 18:50
Rumato
Евгений2606,
Надзор несёт чушь. Но он не последняя инстанция, пишите его руководству требование выдать письменный, мотивированный отказ.
То что Вы хотите найти, в природе не существует.

О наводках в слаботочке

Добавлено: 21 июн 2019, 19:49
ПАВ
Не совсем понятно назначение третьей жилы, или она просто как бесплатное приложение? Зачем экранирование, какое назначение этого межблочного кабеля?
Может, надзиратель невнятно сказал, вы невнимательно слушали, а имелось в виду "на водку" ???
Бред полнейший несет этот спец.
По этой доп. жиле ток течет? Если нет, пусть пишет обоснование.

О наводках в слаботочке

Добавлено: 22 июн 2019, 13:10
Евгений2606
Да мы ему тоже задаём вопрос какие могут быть наводки в экранированном кабеле. Его и кидают на Врв системы как раз для этого что бы небыло никаких наводок. А то что скрутка в каждой квартире это же нарушение как раз того экрана. Мы же можем его за это дрюкнуть что бы не выеживался :biggrin:

О наводках в слаботочке

Добавлено: 22 июн 2019, 13:35
ПАВ
Минуточку! Экран в кабеле чаще для защиты от наводок самого кабеля, а не защиты других кабелей от него, если речь о интерфейсе управления. Или о чем?

О наводках в слаботочке

Добавлено: 22 июн 2019, 13:51
Евгений2606
Напишите ребят кто знает можно ли делать скрутку экранированного провода. Мы всегда кидаем от блока к блоку. Спасибо за ранее

О наводках в слаботочке

Добавлено: 22 июн 2019, 13:54
Евгений2606
Да управление кондиционерами(один наружный и много внутренних) так сказать

О наводках в слаботочке

Добавлено: 22 июн 2019, 14:04
ПАВ
Ну так о чем речь??? Там наверняка токовая петля и о каких помехах базар? Или все-таки 220 туда-сюда?