Страница 1 из 1

Кнопочный пост и два концевых выключателя

Добавлено: 28 янв 2018, 05:03
Ал-др 6
Здравствуйте! Озадачился усовершенствованием вентиляции, которая управляется кнопками пуск/стоп, контактор.. Хочу дополнительно задействовать концевые выключатели на варочные котлы. При открывании/закрывании крышек варочных котлов должна включатся/выключатся вентиляция. При этом сохранить в действии и кнопочный пост.
Помогите, если можно, схемой.

Кнопочный пост и два концевых выключателя

Добавлено: 28 янв 2018, 08:47
TOPMO3
Ал-др 6 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Озадачился усовершенствованием вентиляции, которая управляется кнопками пуск/стоп, контактор.. Хочу дополнительно задействовать концевые выключатели на варочные котлы. При открывании/закрывании крышек варочных котлов должна включатся/выключатся вентиляция. При этом сохранить в действии и кнопочный пост.
Помогите, если можно, схемой.
Помочь не проблема, не достаточно инфы.
Если Вы, предполагаете использовать вновь_поставленные конечники, схема будет одна (пример ниже) ... если использовать имеющиеся в данный момент - будет сложнее. Нам не известно что они включают, и как они подключены.
Не помешала бы действующая, на данный момент, схема котлов.

Кнопочный пост и два концевых выключателя

Добавлено: 28 янв 2018, 11:06
кви-45
TOPMO3 » Сегодня, 08:47

Только я бы в этой схеме предложил использовать бесконтактные выключатели типа БВК 260-24. Схема несколько усложняется, так как для их работы необходимо 24В, но зато электробезопасность и техническая эксплуатация при влажном процессе на должном уровне соблюдаться будет.

Кнопочный пост и два концевых выключателя

Добавлено: 28 янв 2018, 12:09
TOPMO3
кви-45 писал(а):Источник цитаты TOPMO3 » Сегодня, 08:47 Только я бы в этой схеме предложил использовать бесконтактные выключатели типа БВК 260-24. Схема несколько усложняется, так как для их работы необходимо 24В, но зато электробезопасность и техническая эксплуатация при влажном процессе на должном уровне соблюдаться будет.
Согласен безопасность повышается ... но так дешевле. :smile:
Помню, работал на производстве силикатного кирпича ... пресса все были на логике и на подобных бесконтактниках, а автоклавы, по старинке - всё на 220 и 380.

Кнопочный пост и два концевых выключателя

Добавлено: 28 янв 2018, 17:57
Ал-др 6
TOPMO3, Концевики EMAS L5K13PUM211 только купил. Вентиляцию включает пускатель с катушкой на 220v. Конечно, как здесь появилось предложение, желательно перейти на управление 24 v. Котлы газовые. Электричества на них нет. В производстве присутствует мясорубка-волчёк с управлением на 24 в. через трансформатор.

Кнопочный пост и два концевых выключателя

Добавлено: 29 янв 2018, 09:14
TOPMO3
Ал-др 6 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Концевики EMAS L5K13PUM211 только купил. Вентиляцию включает пускатель с катушкой на 220v. Конечно, как здесь появилось предложение, желательно перейти на управление 24 v. Котлы газовые. Электричества на них нет. В производстве присутствует мясорубка-волчёк с управлением на 24 в. через трансформатор.
Для перехода на питание 24В, без усложнения или дополнительных вложений не обойтись.