Страница 1 из 2

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 25 янв 2018, 20:19
valentin1512
Давеча пришел нам на предприятие двигатель. АИР160М2У2. Открыли барно, а там кроме выводов обмоток, которые соединяются в звезду на напряжение 380 вольт есть два дополнительных вывода. Сечение там очень малое проводников. Обозначение выводов P1 и P2. Кроме этого имеется на клемнике обозначения 01 02 куда подсоединены эти два вывода и Р1 Р2, куда ничего не подсоединено. Вопрос что это за выводы. Напарник проработал с приводами всю жизнь, не видел такого никогда.
Фото прилагаю, за качество извиняйте.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 25 янв 2018, 20:25
ПАВ
Датчик температуры- вариант? Что тестер показал?

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 25 янв 2018, 20:28
valentin1512
ПАВ писал(а):Источник цитаты Датчик температуры- вариант? Что тестер показал?

пока что до тестера не дошло. как-то не додумались "звонить" выводы.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 25 янв 2018, 20:30
ПАВ
Новость! А чем электрик пользуется- органолептическим методом??? Интуицией?

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 25 янв 2018, 20:36
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты Датчик температуры

+1

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 26 янв 2018, 05:23
valentin1512
ПАВ писал(а):Источник цитаты Новость! А чем электрик пользуется- органолептическим методом??? Интуицией?

К сожалению за такую зарплату мне должны ещё говорить спасибо что я на работу пришел, а интуицию включать так это ещё ого-го!!

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 26 янв 2018, 09:00
ПАВ
Смысл тогда в вопросах? Ну я ошибся, предположение не верно, так и бросите, или станете разбираться? Как браться за такую работу, не пытаясь самому понять? Ну не платят, а для себя, на потом?

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 26 янв 2018, 10:16
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну не платят

Мозг в поиске - где платят.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 26 янв 2018, 10:30
ПАВ
А потом, как у Райкина-...все побежали за мной, а я за конспектом, и оказалось, что мы этого не проходили...(с)

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 26 янв 2018, 15:06
evidence
valentin1512 писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Новость! А чем электрик пользуется- органолептическим методом??? Интуицией?

К сожалению за такую зарплату мне должны ещё говорить спасибо что я на работу пришел, а интуицию включать так это ещё ого-го!!

Понимаю... :sad: :sad: :sad:

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 26 янв 2018, 15:33
Константин
:biggrin: Юмористы тут однако :biggrin: :biggrin:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Датчик температуры

valentin1512 писал(а):Источник цитаты эти два вывода и Р1 Р2

Так и есть. Скорей всего РТС позисторы.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 12:48
valentin1512
Константин писал(а):Источник цитаты :biggrin: Юмористы тут однако :biggrin: :biggrin:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Датчик температуры

valentin1512 писал(а):Источник цитаты эти два вывода и Р1 Р2

Так и есть. Скорей всего РТС позисторы.

Можете объяснить что это такое и с чем его едят как говорится.?

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 14:33
ант@нио
valentin1512 писал(а):Источник цитаты Можете объяснить что это такое и с чем его едят как говорится.?

Давно бы уже в гугл забили....в качестве термодатчиков,в двигателях применяют либо резисторы,либо
Константин писал(а):Источник цитаты позисторы.

Думаю как мерить сопротивление Вы умеете.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 14:38
ант@нио
:wink:

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 15:08
ПАВ
Позистор- всего лишь разновидность терморезистора, имеет положительный ТКС, в данном случае не совсем понятно назначение.
Встречал позисторы, включенные в обмотку последовательно, для защиты от перегрева в аварийных ситуевинах. Пример тому- гидрофоры Педролло с интегрированными в обмотку РТС. Они же идуд в современных холодильниках вместо пусковых реле.
В данном случае- скорее простой контроль температуры и управление мотором через контроллер. Судя по картинке, слабоватые там выводы, кроме контроля, вряд ли что.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 15:10
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты кроме контроля, вряд ли что.

так точно

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 15:33
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты контроля, вряд ли что.

Так так оно и есть. Другого не дано. Нет такой встраиваемой защиты в обмотку для промышленных моторов через которую проходил бы рабочий ток двигателя. Все датчики предназначены только для мониторинга и управления исполняемым механизмом.
valentin1512 писал(а):Источник цитаты Можете объяснить что это такое и с чем его едят как говорится.?

Ничего сложного. Используются для защиты от перегрева электродвигателя. Подключаются в цепь управления катушки контактора который обеспечивает запуск электродвигателя.
Своего рода термопредохранитель. И идея весьма не нова. Такое давно суют в обмотку трансформатора для зарядных устройств(адаптеров). В контейнера батарейного отсека для электроинструмента и .п.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 18:34
valentin1512
Константин писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты контроля, вряд ли что.

Так так оно и есть. Другого не дано. Нет такой встраиваемой защиты в обмотку для промышленных моторов через которую проходил бы рабочий ток двигателя. Все датчики предназначены только для мониторинга и управления исполняемым механизмом.
valentin1512 писал(а):Источник цитаты Можете объяснить что это такое и с чем его едят как говорится.?

Ничего сложного. Используются для защиты от перегрева электродвигателя. Подключаются в цепь управления катушки контактора который обеспечивает запуск электродвигателя.
Своего рода термопредохранитель. И идея весьма не нова. Такое давно суют в обмотку трансформатора для зарядных устройств(адаптеров). В контейнера батарейного отсека для электроинструмента и .п.

Ну в принципе понятно. Там лобовая часть сильно замотана и из в принципе не видно этих элементов.
Спасибо.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 28 янв 2018, 18:39
ПАВ
Берете в руки тестер, измеряете сопротивление на этих клеммах и будет видно, кто есть ху- если низкое, омы, значит РТС, если повыше- не РТС.

Дополнительные выводы в трехфазном АД

Добавлено: 11 авг 2023, 11:49
МиФ
Ситуация аналогичная с топикстартером. Двигатель 3 фазы 2,2кВт, управляется частотником от Шнайдер электрик. Двигатель поменяли на такой же но без дополнительных выводов и он не запускается. Сопротивление доп.выводов около 120 Ом. Как запустить новый двигатель, достаточно ли в него воткнуть резистор 120 Ом? Пусть и если без теплозащиты