так если бы был бы обрыв жилы то тогда на нем бы не было нагрузки когда включаешь его один. я же пробовал. отключил кабель №1 тот который работает нормально и включил кабель №2 тот на котором была фаза без нагрузки, все отлично все работает, все фазы под нагрузкой. то есть кабель 100% целый, я прям оставляю клещи на кабеле №2 на фазе С они показывают 100А и включаю кабель №1 и они сразу со 100А до 0.01А падают а остальные фазы делятся поровну. ТР тоже не может так как они в параллельной работе работают и в других корпусах где также кабеля в паре стоят все норм везде все делется 50 на 50 по проводам и ТРам, кроме этой одной жилы. по идее то и та жила которая в паре работает нормально питается от двух Тр-ов, может при монтаже кабеля его там загнули гдето сильно и если он один работает то ток идет по нему а как только второй включаешь то току легче идти через второй и нагрузка уходит с загнутого