Мде, и вправду интересно ... при снятии нагрузок - нагрузка остается 100А.(а на С(1) - аж 200А), только на жиле С(2) соответствует условию - 0 ампер.Роман55 писал(а):Источник цитаты И вот какая интересная ситуация при снятии нагрузок клещами вижу на кабеле №1 нагрузка А-100 В-100 С-200 на кабеле №2- А-100 Б-100 С-0. то есть на одном кабеле одна жила не пропускает нагрузку.
Предположу ... "магия" в том, что напругу мерили (вольтметром) без нагрузки. Если где то обрыв (неконтакт или еще что нить) и имеется угольный мостик - напругу покажет.хотя напряжение на жиле есть. ... Что за магия?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыМде, и вправду интересно ... при снятии нагрузок - нагрузка остается 100А.(а на С(1) - аж 200А), только на жиле С(2) соответствует условию - 0 ампер.Роман55 писал(а):Источник цитаты И вот какая интересная ситуация при снятии нагрузок клещами вижу на кабеле №1 нагрузка А-100 В-100 С-200 на кабеле №2- А-100 Б-100 С-0. то есть на одном кабеле одна жила не пропускает нагрузку.Предположу ... "магия" в том, что напругу мерили (вольтметром) без нагрузки. Если где то обрыв (неконтакт или еще что нить) и имеется угольный мостик - напругу покажет.хотя напряжение на жиле есть. ... Что за магия?
Еще раз предположу ... если "мерили" индикатором - могло показать и наводку.
ПАВ писал(а):Измерьте напряжение при нагрузке, хоть лампе ватт 100
Если проблемную жилу переключить на другую фазу ... Вы сможете точно определить где "авка" зарыта.Роман55 писал(а):Источник цитаты пока на время отключил этот проблемный кабель, нагрузка на первом стала А-200 В-200 С-200 как и положено. все соединения проверил все норм,даже если бы было плохое соединение нагрузка какая то все равно бы шла просто на месте плохого соединения грелось бы. но не 0 А же
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЕсли проблемную жилу переключить на другую фазу ... Вы сможете точно определить где "авка" зарыта.Роман55 писал(а):Источник цитаты пока на время отключил этот проблемный кабель, нагрузка на первом стала А-200 В-200 С-200 как и положено. все соединения проверил все норм,даже если бы было плохое соединение нагрузка какая то все равно бы шла просто на месте плохого соединения грелось бы. но не 0 А же
кви-45 писал(а):Источник цитатыРоман55 писал(а):Источник цитаты
можно попробовать...только фазировку придется делать:)[/quot
А.что у вас за потребитель? Такое впечатление, что эта фаза , где-то оборвана или в тр-ной обмотке или в потребителе, а напряжение там появляется через нуль трехфазной системы. То есть напряжение есть а тока нет.
Зачем фазировка, она ведь, сделана уже ... тупо концы кабеля подключенные к А_фазе и С_фазе поменять местами (с обоих сторон).Роман55 писал(а):Источник цитатыможно попробовать...только фазировку придется делать:)
Роман55 писал(а):Источник цитаты
проверил обмотки тр-ов обмотки целые, на всех фазах есть нагрузка, заодно проверил и др потребителей у них все тоже в порядке.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЗачем фазировка, она ведь, сделана уже ... тупо концы кабеля подключенные к А_фазе и С_фазе поменять местами (с обоих сторон).Роман55 писал(а):Источник цитатыможно попробовать...только фазировку придется делать:)
Роман55 писал(а):Источник цитаты
нет, 2 одинаковых 630кВа, работают в паре
tupos писал(а):Источник цитаты Роман55, Вопрос. С какой целью вообще сделана параллельная работа трансформаторов? Отключите секционный разъединитель, пусть трансформаторы работают на "свои" секции шин