Доброго времени суток!
У меня задачка смонтировать плоскую сушильную камеру 1,5 х 3,0 метра, нагрев сверху.
Режим работы, кратковременное включение от 30 сек. до 3 мин.
Рабочая температура 180-200 градусов.
Нагревательными элементами думаю задействовать галогеновые лампы КГ 220-500
http://russvet.ru/products/5995/345552/
По требованию суммарно должно быть 15 кВт. На трёх фазах.
Не сложный подсчет показывает 15000/500=30 ламп.
30/3=10 ламп на одну фазу.
Вначале показалось, что ничего сложного.
Закрепить равномерно патроны и жаростойким кабелем в стеклоизоляции произвести электропроводку.
Вопросы возникли когда задумался как делать монтажные соединения.
Итак
1) При таком большом количестве ламп неизбежно потребуются соединять провода.
Обычной скруткой думаю не пойдёт т.к. при высохих температурах неизбежно появится слой окалины между проводами
, что не лучшим образом скажется на надёжности контактов.
Провод хоть и медный но лудить места соединений оловянно-свинцовыми припоями всё равно не правильно
т.к. температура плавления припоя ниже рабочей температуры самой камеры.....

Или если обходиться без соединений, то тогда к каждой лампе подводить пару проводов?
Не хотелось бы гродить такое... Да и выводы из патронов уже есть.
Это кусочек термостойкого провода приваренные к каждому из контактов.

2) Допустим монтажные соединения уже выполненны, каким образом произвести их электрическую изоляцию?
Изолента как я понимаю тоже не подойдёт.... Нарезать стеклоткань лентами и замотать?

3) лампы КГ и КГТ сильно отличаются по тепловым характеристикам?
Ну например КГ 220-600 и КГТ 220-600 одинаково греть будут или с префиксом "Т" сильнее?

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 08 янв 2018, 19:02
ПАВ
Кажется мне, сами себя пугаете и осложняете жизнь. А как в штатных светильниках, прожекторах, где эти лампы работают в замкнутом объеме, соединения организованы? Посмотрите. Провод в стеклоизоляции плюс гильзы на концах, плюс клемник, лучше- керамика, а далее все равно будет обычный. Вряд ли на силикон разорится фирма. Почему провод при длине эдак миллиметров сто от лампы должен греться до температуры 200 гр.С? Не думаю.
Фторопластова трубка терпит до 350 С, если что.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 08 янв 2018, 19:22
Константин
Tiristor писал(а):Источник цитаты каким образом произвести их электрическую изоляцию?

Лента ЛЭТСАР или кебрик ЛЭТСАР .
Tiristor писал(а):Источник цитаты Обычной скруткой думаю не пойдёт

опрессовка гильзами.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 08 янв 2018, 21:05
Tiristor
ПАВ писал(а):Кажется мне, сами себя пугаете и осложняете жизнь. А как в штатных светильниках, прожекторах, где эти лампы работают в замкнутом объеме, соединения организованы? Посмотрите. Провод в стеклоизоляции плюс гильзы на концах, плюс клемник, лучше- керамика, а далее все равно будет обычный. Вряд ли на силикон разорится фирма.

Да в том и дело , что перед тем как сюда писать посмотрел.
Там лампа и её горячая часть отгорожена светоотражателем, который и как теплоперегородка работает и на контактах клемника на котором производится соединение ~220 и выводов от лампы большого жара не наблюдается.
ПАВ писал(а):Почему провод при длине эдак миллиметров сто от лампы должен греться до температуры 200 гр.С? Не думаю.

Я в постановке вопроса забыл указать, что весь монтаж нужно произвести внутри сушильного шкафа. Так что температура там будет высокая.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 08:32
ПАВ
Ну хорошо, и что- отвода тепла сверху не будет?

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 08:51
Tiristor
ПАВ писал(а):Ну хорошо, и что- отвода тепла сверху не будет?

Нет и не планируется. :sad: , более того весь верх утеплен стекловатой. Толщина стенки 10-12 см.
Собственно "отвод" тепла задуман как выключение питания и будет происходить естественное остывание.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 10:27
mastervictor
Всегда считал,что теплый воздух поднимается в верх,поэтому нагреватель надо ставить с низу.
Если есть необходимость,ставить его с верху,то необходима принудительная циркуляция.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:09
ПАВ
Расчет на нагрев лучевым теплом

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:14
Tiristor
mastervictor писал(а):Источник цитатыВсегда считал,что теплый воздух поднимается в верх,поэтому нагреватель надо ставить с низу.
Если есть необходимость,ставить его с верху,то необходима принудительная циркуляция.

Законы физики ещё никто не смог отменить. Да, тёплый воздух всегда поднимается в верх, с этим не поспоришь.
Однако по техзаданию греть надо именно с верху. Как я понимаю тёплый воздух конвекционно поднимаясь в верх вытесняет более холодный в низ.
И так до тех пор, пока температура вытесняемого воздуха не достигнет необходимого значения.
А вообще есть какие нибудь типовые правила или методы монтажа работающие при высоких температурах, нагревательных устройств?
Ну там электродуховок, муфельных печей и т.п.?
Да теже датчики где нибудь в доменных/мартеновских печах работающие при высоких температурах...

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:16
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Расчет на нагрев лучевым теплом

Эпицентром тепла,все равно останутся сами лампы,разве нет?
Даже если это не так,то в сушильном шкафу,мое ИМХО,необходима принудительная циркуляция!
Хотя мы не знаем,чего там будут сушить,может по технологии и не нужна циркуляция!
Да и вопрос темы другой!

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:22
mastervictor
Tiristor писал(а):Источник цитаты И так до тех пор, пока температура вытесняемого воздуха не достигнет необходимого значения.

Значит гдето будет датчик?Который определит значение.И чтоб быстрей его достич,этого значения,да и чтоб было равномерный нагрев,необходимо,либо равномерно распределить нагревательные элементы,либо принудительное перемещение воздуха,а не ждать дифузии! :wink:

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:30
ПАВ
Что-то мне это напоминает метод научного тыка. Прежде всего- тепла всегда будет больше, чем света. Второе- при такой мощности объем, вряд ли он такой большой, будет прогрет и быстро, далее что? И все-таки- цель какая- сушить сверху, лучевым теплом, или лампами греть объем? Не проще другие источники применить? Если не будет оттока теплого воздуха сверху, там точно редкая изоляция вытерпит долго.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:36
Tiristor
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Tiristor писал(а):Источник цитаты И так до тех пор, пока температура вытесняемого воздуха не достигнет необходимого значения.

Значит гдето будет датчик?Который определит значение.И чтоб быстрей его достич,этого значения,да и чтоб было равномерный нагрев,необходимо,либо равномерно распределить нагревательные элементы,либо принудительное перемещение воздуха,а не ждать дифузии! :wink:

Ну естественно датчик есть (термопара) цепи управления после него включают/выключают лампы-нагреватели. Решил не утомлять деталями. Про равномерность распределения написал ещё в самом начале, это да, нужно.
Повторюсь вся загвоздка для меня это надёжные электрические соединения и последующая из изоляция.
Пока убедили советы Константин соединять и обжимать гильзами, изолировать ЛЭТСАР.
Есть ещё метод "сварка" для содинений, но там разные провода. Есть собственно монтажный провод в стеклоизоляции и провода-выводы от патронов. Металл у них разный.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 11:38
mastervictor
Tiristor писал(а):Источник цитаты Пока убедили советы Константин соединять и обжимать гильзами, изолировать ЛЭТСАР.

Ну и хорошо!
Если вопросов больше нет,просите закрыть тему! :wink:

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 12:07
кви-45
[quote="Tiristor"]Источник цитаты Духовой/сушильный шкаф

Зачем вам такой геморрой с 30 лампами и 60-ю патронами. Вы устанете заниматься ремонтом этого безобразия, прав ПАВ есть другие нагреватели. Но если у вас все уже приобретено , то советы Константина и mastervictor вам в помощь.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 12:20
ПАВ
А какие там патроны? Кто их видел? Обычные подпружиненные острые торцы, которые упираются в донышки лампы можно считать патронами, условно.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 12:31
Tiristor
Патроны там такие.
"П" образная железная скоба, по торцам которой прикручены две керамические блямбы, в которых располагается подпружиненный контакт, в котором есть приваренный проводок. Словом на одну лампу один патрон с двумя выведенными продками.
Монтаж с виду простой. Прикрутить сам патрон и подключить напряжение.
Могу попробовать сфотографировать и выложить.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 12:32
Tiristor
кви-45 писал(а):Источник цитаты
Tiristor писал(а):Источник цитаты Духовой/сушильный шкаф

.............прав ПАВ есть другие нагреватели. Но если у вас все уже приобретено , то советы Константина и mastervictor вам в помощь.

А какие ещё нагреватели?

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 12:34
ПАВ
Да те же УФО или как из там.

Духовой/сушильный шкаф

Добавлено: 09 янв 2018, 12:49
Tiristor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да те же УФО или как из там.

погуглил про УФО ...
Нихром в кварцевой трубке. Ну допустим.
Но там опять те же вопросы . Надежный контакт монтажных соединений и их изоляция.
Теже гильзы и ЛЭТСАР ?