Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 03:50
Таок
Приветствую!
Ситуация такова. В щит приходит 5-жильный кабель. Фазы и ноль заходят в счетчик, а РЕ соответственно на РЕ-шину. Из счетчика фазы на АВ трех-фазный, а ноль на шину. Ставлю УЗО. Четырех-полюсное. Из вводного АВ фазы на УЗО, ноль из счетчика вынимаю из шины и втыкаю в УЗО. Все это время вводной АВ отключен. Подключаю в УЗО ноль, снизу, прикасаюсь этим нолем к нулевой шине и УЗО вырубается. Без напряжения в щите!
Щит металлический. УЗО не влезало, поэтому снизу поставил маленький щиток . В него поставил УЗО. Когда тянул кабеля между щитами - вроде нигде металлического корпуса не касаются они.
Выручайте знатоки. :sorry:

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 04:23
elalex
1.Где это всё стоит и кто Вы при нём?
2.Всё, что сказали словами - нарисуйте. Всю схему тоже.

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 04:36
Таок
Это магазин. Оборудование все однофазное. 2 компа, 2 принтера, роутер, сигнализация, вывеска, пара ЖК, кондиционер.

IMG_20171225_231243-1.jpg
Фото щита

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 05:03
elalex
1.ЖК - это что?
2.Зачем 3-фазные аппараты?
3.Что за автоматы АВВ со знаком российской сертификации?
4.Остальные ответы будут?

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 11:20
Таок
ЖК-панель. Телевизор. Автоматы ABB S233r и S231r.
Про трехфазные аппараты вообще не понял.
Есть мысли почему это происходит?

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 12:15
TOPMO3
Таок писал(а):Источник цитаты ... Все это время вводной АВ отключен. Подключаю в УЗО ноль, снизу, прикасаюсь этим нолем к нулевой шине и УЗО вырубается. Без напряжения в щите!
Щит металлический.
01.JPG

"Нуль" выходящий из УЗО, должен иметь свою (отдельную от других) шину "нуль".
Сколько УЗО установлено в щите, столько и шинок нулевых. :wink:

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 12:26
ант@нио
Смею предположить,что рабочий ноль и земля,у вас после УЗО замыкаются,тем самым создавая утечку,которой хватает для срабатывания УЗО!
Таок писал(а):Источник цитаты вводной АВ отключен

Это нормально!

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 26 дек 2017, 12:29
ант@нио
elalex писал(а):Источник цитаты 1.ЖК - это что?
2.Зачем 3-фазные аппараты?
3.Что за автоматы АВВ со знаком российской сертификации?

Вот какая Вам разница???????????

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 14 янв 2018, 19:57
Таок
Мда. Ну вообщем проблема в одной линии. Линия освещения. Если ноль этой линии откинуть - УЗО не срабатывает. Проверка непрерывности этого ноля почему то показывает что он замкнут с несколькими РЕ-проводниками других линий. Не со своим. Разбирал, искал, отключал - не нашел. Видимо проще перетянуть линию и забыть.

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 14 янв 2018, 21:21
Леопольд
По моему РЕ общий для всех, а вот 0 после каждого УЗО свой.

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 15 янв 2018, 09:05
TOPMO3
Таок писал(а):Источник цитаты Мда. Ну вообщем проблема в одной линии. Линия освещения. Если ноль этой линии откинуть - УЗО не срабатывает. Проверка непрерывности этого ноля почему то показывает что он замкнут с несколькими РЕ-проводниками других линий. Не со своим. Разбирал, искал, отключал - не нашел. Видимо проще перетянуть линию и забыть.
Извините, или я чото недопонял, или Вы сами не можете толком описать свою ситуацию. :pardon:
Начнем с начала ... если Вы не против.
Ставлю УЗО. Четырех-полюсное.
Где оно? На фото я вижу только два УЗО (двухполюсных).
Из вводного АВ фазы на УЗО, ноль из счетчика вынимаю из шины и втыкаю в УЗО.
Эти слова не подтверждаются с картинкой. :nea:
Если Вы действительно сделали так, то Вы сделали большую глупость ... оставив верхнюю часть щитка без нуля.
Все это время вводной АВ отключен. Подключаю в УЗО ноль, снизу, прикасаюсь этим нолем к нулевой шине и УЗО вырубается. Без напряжения в щите!
Это штатное отрабатывание УЗО.
УЗО отключается и при касании РЕ и фазой, и при касании нулем.
То что вводное отключено, не имеет значения ... на "нуле" всегда имеется какой нить потенциал (за счет перекоса фаз)
... поставил маленький щиток . В него поставил УЗО.
Почему не дали фото?

з.ы. Чем не удовлетворял имеющий щиток и зачем Вы вообще решили ставить это УЗО?
Проверка непрерывности этого ноля почему то показывает что он замкнут с несколькими РЕ-проводниками других линий. Не со своим.
Блин!!! Вы что не в курсе, что они (N и PE) ... ДОЛЖНЫ ПРОЗВАНИВАТЬСЯ? У Вас же система TN-C-S!!!
:sad:...однако
Если у Вас есть желание разобраться - давайте нарисуем Вашу схему. Вот по фото и описанию ... подправляйте.

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 15 янв 2018, 12:21
Леопольд
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вот какая Вам разница???????????

Думаю это была разведка. Прощупывание собеседника - на каком языке с ним говорить...

Подключение четырех-полюсного УЗО.

Добавлено: 15 янв 2018, 23:09
Oasis
После счётчика фаза и N должны прийти на УЗО на соответствующие клеммы. А с шины РЕ напрямую к потребителю (розетке). РЕ через УЗО не пропускать.. УЗО срабатывает от разности потенциалов между фактически нулевой точкой трансформатора и землёй. Напряжение не большое, но достаточное для срабатывания УЗО. :secret: