Места заземления
Добавлено: 17 дек 2017, 22:29
elalex
.
Выбор и оформление мест защитного заземления и заземления молниезащиты в частном доме
Добавлено: 17 дек 2017, 23:50
Леопольд
Вроде ранее допускалось (и рекомендовалось) объединять в одно?
Выбор и оформление мест защитного заземления и заземления молниезащиты в частном доме
Добавлено: 18 дек 2017, 00:38
elalex
Да, по ПУЭ 1.7.55: Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими
Но, если не хотите завести молнию в дом - пошлите ПУЭ к черту.