Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение elalex » 17 дек 2017, 13:29

Сравнение допустимых токовых нагрузок ВВГ в трубе под землей показывает, что имеет смысл прокладывать 1-жильные, а не многожильные кабели - применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость. При отсутствии 1-жильного ВВГ его можно заменить 2-жильным защищенным проводом ВВП1, допустимая токовая нагрузка будет ещё больше.
При необходимости, проводник РЕ в системе ТТ вообще можно вести проводом ПВ-1 1,5-2,5кв.
Думаю, достаточно проложить ВВГ в трубе глубже штыка лопаты, а сверху защиту от дурака - красную сигнальную ленту "Осторожно - кабель!"
Последний раз редактировалось elalex 17 дек 2017, 16:31, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение Константин » 17 дек 2017, 14:01

Вполне не плохо было бы. Но такие проводники весьма редкость в торговых точках. Плюс к тому не имеют многоцветную расцветку, что для прокладки систем питания 0.4 киловольта категорически не годится по нормативам(Нужны З,Ж,К..).
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение ПАВ » 17 дек 2017, 14:29

Константин, пора понять- топикстартер генерирует идеи, а вот как их реализовать, где брать ХОТЯ БЫ 4 цвета для ПВ-2/3/4, ответа нет. Да, если брать у производителя по стотыщпицот метров, можно и с цветами играть/выбирать/заказывать, а если 100...500 метров?
Я для производства, где ПВ-3 улетал, не смог заказать на 2-х местных заводах разные цвета по желанию.
...берите то, что есть или заказывайте много!... А много, это больше 10 километров по каждому цвету.
Если есть такой электрик-магнат, способный на такое, хотел бы глянуть. А так- мечты, мечты...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение tupos » 17 дек 2017, 14:42

Прокладка в трубах в земле запрещена ПУЭ
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение ПАВ » 17 дек 2017, 14:47

Ой, явасумоляю! ТС давно огласил, что пилювает на ПУЭ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение кви-45 » 17 дек 2017, 20:31

tupos писал(а):Источник цитаты Прокладка в трубах в земле запрещена ПУЭ


2.1.78
Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

elalex писал(а):Источник цитаты
Сравнение допустимых токовых нагрузок ВВГ в трубе под землей показывает, что имеет смысл прокладывать 1-жильные, а не многожильные кабели - применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость.

Спорить не буду, надо ковыряться в НТД, но всегда считал, что прокладка электропроводки в трубах наоборот снижает токовую нагрузку, так как в пустотах труб снижается теплоотдача, то есть отвод тепла.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение mastervictor » 18 дек 2017, 15:41

Киньте пункт,как делаем подземку.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Сообщение tupos » 18 дек 2017, 17:07

mastervictor писал(а):Источник цитаты Киньте пункт,как делаем подземку.

Бронированный кабель
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms