Страница 3 из 3

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 11:41
Paul1978
Прошу прощения за схему, по памяти рисовал и от руки
20171214_113319-1.jpg
Схема

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 12:44
elalex
1.Пора прекращать разговор только о ТЭНах, и начинать разговор о схеме питания всего дома.
2.Так я делаю схему питания совсем по-другому:
- никаких 3-фазных аппаратов быть не должно, включая вводной
- если уже существует и опломбирован, вводной нужно проверить на пригодность измерением петли Фаза-ноль и расчетом тока КЗ. Очень вероятно, что непригоден
- все остальные автоматы выбираются исключительно после измерений петель Фаза-ноль до и после монтажа групповых кабельных линий
- нужен перечень потребителей. Про их деление по фазам поговорим потом
- моя схема одной фазы, для одного из вариантов корпусов щитов, выглядит примерно так:
Частный дом 2.png
Частный дом 2.png (25.71 КБ) 2612 просмотров

Нечеткие надписи могу сказать.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 12:56
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Пора прекращать разговор только о ТЭНах, и начинать разговор о схеме питания всего дома.
Если автор готов менять, действующую на данный момент схему питания дома ... ему лучше открыть новую тему.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 13:02
ПАВ
Шо, и дуйку сделать однофазной???

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 13:08
TOPMO3
Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... схему, по памяти рисовал ...
Если расположить оба рисунка рядом (предполагая, что они верно нарисованы) ...
2.JPG

УЗО не должно было отключаться, даже при наличии пробитых тэнов!
:mocking1:

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 15:25
Paul1978
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... схему, по памяти рисовал ...
Если расположить оба рисунка рядом (предполагая, что они верно нарисованы) ...
2.JPG

УЗО не должно было отключаться, даже при наличии пробитых тэнов!
:mocking1:

Да УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
[quote="elalex"]про щит создам отдельную тему.Токи КЗ еще не мерил,расчитываю на праздники это сделать.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 15:32
Paul1978
А вообще по щиту, имеет право на существование?
Про ТЭНы отпишусь на праздниках, что и как.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 15:35
elalex
1.Новая тема (если будет) должна быть не только про щит, а про весь дом.
2.Особого смысла создавать новую тему нет, можно продолжать и тут. Администрации не нравится многотемье, могут темы перемешать и объединить - тогда хрен разберетесь, что к чему.
3.С местами и методикой измерения петель и расчета токов - всё понятно?
4.Лично я плохо понимаю некоторые бытовые выражения в приложении к электрике. Скажем, не понимаю, что такое "иметь право на существование". Скажите какими-то другими словами.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 16:14
Paul1978
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Новая тема (если будет) должна быть не только про щит, а про весь дом.
2.Особого смысла создавать новую тему нет, можно продолжать и тут. Администрации не нравится многотемье, могут темы перемешать и объединить - тогда хрен разберетесь, что к чему.
3.С местами и методикой измерения петель и расчета токов - всё понятно?
4.Лично я плохо понимаю некоторые бытовые выражения в приложении к электрике. Скажем, не понимаю, что такое "иметь право на существование". Скажите какими-то другими словами.

3.С расчетом понятно
4.Другими словами(рабочая и относительно безопасная?) дом этот под снос,поэтому особо изобретать и вливать туда финансы не вижу смысла

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 17:16
TOPMO3
Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
Согласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.
Например ... корпус имеет контакт с землей.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 17:32
Paul1978
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
Согласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.
Например ... корпус имеет контакт с землей.

В том то и дело ,что нет связи с землей, первое испытание было даже без вентилятора,на линолеуме. Я склоняюсь к выше сказанному про утечку, которую узо не видит, при подключении N к корпусу и видит при подключении РЕ

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 17:34
Paul1978
Paul1978 писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
Согласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.
Например ... корпус имеет контакт с землей.

В том то и дело ,что нет связи с землей, первое испытание было даже без вентилятора,на линолеуме. Я склоняюсь к выше сказанному про утечку, которую узо не видит, при подключении N к корпусу и видит при подключении РЕ


Я в новогодние праздники все зафотоментирую. Это просто 150 км от меня)

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 17:49
elalex
Paul1978:
1.Сложновата схема, как для дома под снос.
2.Измерения петель добавят информации, но уже сейчас видны ошибки:
- автоматов С быть не должно, только В
- на освещение автоматы не более В6.
3.Ставить сейчас имеет смысл то, что наверняка пригодится в новом доме.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 18:18
Paul1978
elalex писал(а):Источник цитаты Paul1978:
1.Сложновата схема, как для дома под снос.
2.Измерения петель добавят информации, но уже сейчас видны ошибки:
- автоматов С быть не должно, только В
- на освещение автоматы не более В6.
3.Ставить сейчас имеет смысл то, что наверняка пригодится в новом доме.

Согласен со всеми Вашими замечаниями,но понимание по новому дому пока нет, что там и как будет. Знаю ,что будет только один этаж, порядка 130-150 м. общей пл. По этому покупать дорогие аппараты не вижу смысла..хотя реле контроля напряжения можно рассмотреть.С УЗИП если честно не сталкивался никогда. А На свет в дом и свет улица+терраса, в праздники повешу С4 , они вроде проходят по мощности, но опять же надо токи промерить,т.к.кабеля на уличное освещение, на улице и они порядка 30-40 м. Старым, тонким кабелем(времянка опять же)

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 14 дек 2017, 19:00
Paul1978
Paul1978 писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Paul1978 писал(а):Источник цитатыДа УЗО отключается только при подсоединение земли к корпусу.
Согласно Вашим рисункам - не должно было отключаться ... скорее всего не нарисовали еще одну связь со всей схемой.
Например ... корпус имеет контакт с землей.

В том то и дело ,что нет связи с землей, первое испытание было даже без вентилятора,на линолеуме. Я склоняюсь к выше сказанному про утечку, которую узо не видит, при подключении N к корпусу и видит при подключении РЕ

Наверно опять не правильно выразился.Если только земля на корпус,без N,то откл.УЗО, а если N без земли ,то все нормально.

Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо

Добавлено: 15 дек 2017, 08:47
TOPMO3
Paul1978 писал(а):Источник цитаты
Paul1978 писал(а):Источник цитатыЕсли только земля на корпус,без N,то откл.УЗО,...
Правильное подключение ... имеется пробой какого то тэна на корпус.
Paul1978 писал(а):Источник цитаты
Paul1978 писал(а):Источник цитаты... а если N без земли ,то все нормально.
Не правильное подключение к УЗО ... оно не реагирует на неисправность.