Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 15:35
Paul1978
Всем привет! Нужен совет по подключению тэнов на 380 В на 2 фазы (тэны установлены в канальном нагревателе и собраны все параллельно),через 4-х полюсное УЗО. Дело в том , что при подключение заземления на корпус нагревателя, узо срабатывает,а если к корпусу подключить ноль,то все работает нормально , почему? Система заземления ТТ. Заранее спасибо за ответы.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 15:50
Константин
Точно ТЭН? Случайно не Электроды? Если у вас электродный котел то тут ничего удивительного нет. УЗО будет отключаться. А вот если обычные ТЭНЫ то причина в неправильном подключении УЗО к таким наг Элементам либо пробой одного из них.
Подробно как подключить УЗО к нагрузке на напряжение 380в тут
http://zametkielectrika.ru/sxema-podkly ... -nejtrali/
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 16:20
Paul1978
Константин,это канальный воздушный воздухоподогреватель с 6 тенами. Я собрал все тены параллельно и подключил к 2 фазам вводного узо От этого узо питается еще несколько линий. Я про то,
что при тт может это нормальная ситуация ,что от земли срабатывает т.к.токи в обмотках узо различаются,а при подключение N узо работает в штатном режиме, ток в обмотке равен нулю.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 17:10
Константин
Paul1978 писал(а):Источник цитаты что при тт может это нормальная ситуация ,что от земли срабатывает т.к.токи в обмотках узо различаются,а при подключение N узо работает в штатном режиме, ток в обмотке равен нулю.
Я вас сейчас плохо понял. Как при ТТ это нормально?? То что я писал нормально только для электродных нагревательных элементов. Например для электродного котла отопления.
Там рабочие токи протекают через сам теплоноситель.
И включив в такую цепь питания УЗО мы получим 100% срабатывания аппарата. Если такая система отопления заземлена. Гарантированная утечка на землю.
В вашем случаи нет. Распределите равномерно нагрузки всем 3м фазам. 6 на 3 прекрасно делиться. И будет вам счастье.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 17:48
TOPMO3
Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... это канальный воздушный воздухоподогреватель
с 6 тенами.
Я собрал все тены параллельно и подключил к 2 фазам вводного узо От этого узо питается еще несколько линий. Я про то, что при тт может это нормальная ситуация ,что от земли срабатывает т.к.токи в обмотках узо различаются,а при подключение N узо работает в штатном режиме, ток в обмотке равен нулю.
Честно сказать я тоже не понял, как собраны тэны и как они подключены.
Хотя бы примерную схему можете показать ... или может вот из этих ...
какой ближе к Вашему?
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 21:54
Paul1978
Схема первая, только тены в колличестве 6 штук подключены параллельно и это не котел, а получается что-то типа тепловой-пушки( с вентилятором).Нет кнопочного поста и контактора,пока все напрямую от вводного 4р узо. УЗО 40А 30мА. А так схема та,только датчики
еще не подключены.Этот агрегат по наследству достался со старой работы,без единого проводочка
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 12 дек 2017, 22:00
Paul1978
[attachment=0]salda_eka.jpg
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 05:31
elalex
1.А в опыте с занулением корпуса - ноль взят через то же УЗО, или со стороны, в обход этого УЗО?
2.Если первое, то, очевидно, что в нагревателе корпус соединен с нолем, специально или случайно. Возможно, и фаза слегка (в конце спирали, перед самым нолем) пробита на корпус.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 07:29
Paul1978
elalex писал(а):1.А в опыте с занулением корпуса - ноль взят через то же УЗО, или со стороны, в обход этого УЗО?
2.Если первое, то, очевидно, что в нагревателе корпус соединен с нолем, специально или случайно. Возможно, и фаза слегка (в конце спирали, перед самым нолем) пробита на корпус.
Да,ноль взят с узо.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 08:05
elalex
Я спрашивал про ноль, а не фазу.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 08:17
Paul1978
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 08:18
Paul1978
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 08:18
Paul1978
Ноль и 2 фазы с узо
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 08:29
elalex
Тогда, как писал, очевидно, что в нагревателе корпус соединен с нолем, специально или случайно. Возможно, и фаза слегка (в конце спирали, перед самым нолем) пробита на корпус, УЗО в этом случае не спасает ни от чего - защитный проводник не должен проходить через УЗО.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 09:02
TOPMO3
Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... тены в колличестве 6 штук подключены параллельно
Какова мощность одного тэна?
Это схемы канальных воздушных воздухоподогревателей компании ЛИССАНТ .
Paul1978 писал(а):Источник цитаты пока все напрямую от вводного 4р узо. УЗО 40А 30мА.
Вы сильно рискуете!!!Запитывать надо с, соответствующего по току, автомата (
или дифавтомата) ... УЗО не предназначено для таких целей!!!
На автомате надо подключаться к двум "фазам" и "нулю", т.е. тремя проводами.
Если боитесь, УЗО подключите последовательно автомату - это будет Вашей защитой (
левый рисунок).
Через УЗО тоже три провода ... иначе так и будет отключаться дальше.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 10:06
Paul1978
TOPMO3 писал(а):Paul1978 писал(а):Источник цитаты ... тены в колличестве 6 штук подключены параллельно
Какова мощность одного тэна?
Это схемы канальных воздушных воздухоподогревателей
Да ,это канальный возд.подогр. от приоочно вытяжного агрегата выпуска 1998 ,могу ошибаться,но кажется где-проскакивала бирка с мощность 5 кВт, или 7.5 кВт .Мощность тена неизвестна,известно только сопротивление в 172 ом. Мощность ведь будет разной в зависимости от схемы подключения.Токи в L 1 и L 2 замерял клещами получились 12.37 А
Про подключение к узо. Да ,там стоит вводной автамат на 20 А, потом узо 40А. 30 мА.
Подключал к узо по временному кабелю для проверки работоспособности.
Сейчас схема такая
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 10:11
TOPMO3
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 10:13
Paul1978
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 10:33
ПАВ
Вопрос- вы ТЭНы проверяли на утеку по корпусу? Для многих это частое явление, причем, у горячих больше.
Подключение тенов на 380 через 4-х полюсное узо
Добавлено: 13 дек 2017, 10:46
Paul1978
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вопрос- вы ТЭНы проверяли на утеку по корпусу? Для многих это частое явление, причем, у горячих больше.
Пока еще нет, сейчас я в городе, на праздники только получится поехать к месту дислокации агрегата. Думаю путем поочередного отключения тенов из схемы проверить.