Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А вот нашёл СНиП 3.05.06 -85 п.3.63
ПУЭ 2.3.15
эт чего-то не то. однако
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А вот нашёл СНиП 3.05.06 -85 п.3.63
ПУЭ 2.3.15
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Предположим , что так
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты СНиП 3.05.06 -85 п.3.63
Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ПУЭ 2.3.15
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
ПУЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
... Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
tupos писал(а):Источник цитаты ... Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
tupos писал(а):Источник цитаты УЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Незащищённые только изоляция без оболочки
mastervictor писал(а):Источник цитаты гофру можно считать защитой
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это уже речь идет о ВЛ.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Как то все крутится,в таблице, вокруг балкона,окна!ТБ для Спайдермэна!Читаю дальше!Ткните носом,что значит "незащищенные" провода?(кто то тут говорил про броню в 2,5 мм трубы!)
ПУЭ 2.1.79: Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м...
ПУЭ 2.4.55: Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м
Кактус писал(а):Источник цитаты от более существенных мех. повреждений - НЕТ.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Тогда гофру можно считать защитой!
tupos писал(а):Источник цитаты Защита - сталь с толщиной стенок 2,5 мм, защита должна быть заземлена.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты есть гофра для наружной прокладки-черная
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты серую на улице нельзя- она для внутрянки
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты она и на вводы прокатывает
mastervictor писал(а):Источник цитаты А вот это,от куда?
– запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
tupos писал(а):Источник цитаты закрываю СИП уголком
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке
до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Говорят что нет!Внимательней!