tupos писал(а):Источник цитаты Не верно считаете. Два проводника 10 мм кв в сумме дают 16 мм кв. Можно проверить по наконечнику.
Что то математика не дает мне так складывать. 10+10=20

И наконечник в щите медно луженный 25кв.мм. Вошло почти плотненьком.Добавил 3 проволочки полторашки при опрессовке. Кстати. Так все же можно делать или нет(складывать провода в двое)?
tupos писал(а):Источник цитаты Сейчас есть шикарная серия АВ - ВА 04-35 ПРО (или аналог от КЭАЗ). Принимает до 25 мм кв. Болтовое соединение. В два раза компактнее ВА 04-36(57-35). Крепление винтами (базовое) или на дин-рейку (через переходную пластину - доп. оборудование).
tupos писал(а):Источник цитаты Габариты щита гораздо меньше примененного вами ЩМП-3. Со счетчиком на ДИН-рейку, есть возможность установки клеммной колодки 100 А
Ну не для этой сборки. Поясню почему.
1. Наконечники стандарта DIN ТА 50-10 извините крупногабаритные и ввод с ВЛ будет выполнен СИП4 4х50 простите но в ваш аппарат он без доп переходников не влезет. А переходники также требуют доп габариты корпуса.Шило на мыло поменяю. ВА57Ф35 как раз принимает такой наконечник. Вы их принципе наблюдаете на фото.
2. Как на счет удобства в монтаже такого провода? В тесных пространствах его не свернуть не завернуть. Особенно оставить какой то запас. хотябы на 8-10см.
3. Счетчик у меня "ввумный" Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN... Требование сетей. Оналоговый корпус. А он крупногабаритный.
4.Смена вводного аппарата в тесных пространствах при прямом вводе под напряжением не возможны.
В понедельник должны будут привезти СИП с ЗАС для крепления ввода. Подключенный результат покажу. Входящие и отходящие линии будут этим проводом.