Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Наглядные примеры в виде фото и видео отчетов по электромонтажу квартир, домов, коттеджей, магазинов, офисов и прочих помещений.
юла
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 21:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение юла » 22 сен 2017, 19:16

Знаю что печалька,но сделали так же как товарищи с энергосбыта у соседей когда меняли сип кабель, скиньте фоточку как должно быть... пожалуйста.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 22 сен 2017, 20:18

ПАВ писал(а):Источник цитаты И водичка весело будет стекать по гофру внутрь ВРУ

Ага. Изоленты наверно теперь у монтеров то не стало. Перемотать то край ПВХ.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 22 сен 2017, 20:20

юла писал(а):Источник цитаты Знаю что печалька,но сделали так же как товарищи с энергосбыта

Такая же халтурка как сборка ВПУ у меня от местных сетей. Представьте себе главный инженер делал. Руки то золотые выходят только растут из ж....
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение tupos » 23 сен 2017, 04:13

юла писал(а):Источник цитаты 1Заземлить ВРУ 2Выполнить монтаж ВРУ проводом медного сечения не менее 6мм 3Заземлить дверь ВРУвыполнить 4подключения вводного автомата в соотв с требованиями завода изготовителя(это что за требования???!!)

1-правомерно; 2-правомерно; 3-правомерно, при условии что на дверце установлены кнопки управления или сигнальные лампы; 4-имеют ввиду, что вводной провод должен присоединяться на "верхние" контакты автомата, а не на "нижние" как сделано сейчас у вас. Это мягко говоря не правомерно, так как даже отечественные производители допускают такое присоединение.

Вопрос - а чего это энергосбыт включил функции Ростехнадзора? Это не их вопрос, они должны проверить лишь правильность подключения счетчика и отсутствие нелегального присоединения.

mastervictor писал(а):Источник цитаты Вроде как ПЕН вводным коммутируется,не!?

Схема ТТ, N проводник разрешено коммутировать
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 05:05

юла писал(а):Источник цитаты Попозже выложу на сегодняшний день по щиту требуют
Заземлить ВРУ
Можно пойти 2 путями
1.Пусть покажут - где написано, что население обязано заземлять ВРУ. Если написано, что ВРУ должно быть заземлено - это не значит, что это должны делать Вы.
2.Небольшое заземление (если пойдете по моему пути) Вам нужно. Забейте штырь 1м. Если будут требовать протокол измерения сопротивления - пусть покажут, что Вы должны его давать. Если будут аргументировать какими-то своими ведомственными документами - пусть покажут, что Вы должны их выполнять.


Выполнить монтаж ВРУ проводом медного сечения не менее 6мм
Опять - если есть смысл, желание и возможность побороться с сетевиками - боритесь

выполнить подключения вводного автомата в соотв с требованиями завода изготовителя(это что за требования???!!)
Очень правильное требование. Скажем, в автоматы ИЭК нельзя совать провода СИП - сначала нужно провода сунуть в алюмо-медные или медные луженые наконечники. Если не сделаете - получите себе проблему.
Думаю, и в автоматы других фирм - тоже.


1.Про вводной автомат стоит поговорить до пломбировки.
2.После пломбировки можем поговорить про схему питания дома. Всё нужно переделывать
3.На форуме есть сетевики, для своей тренировки предложите им поиграть с вами в ролевую игру, задавая им мои вопросы. Оцените их ответы и уровень знаний
Последний раз редактировалось elalex 23 сен 2017, 05:55, всего редактировалось 5 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение A.Li » 23 сен 2017, 05:13

elalex, с выходом !
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 07:29

Ага, с выходом сразу за цветные мелки.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение mastervictor » 23 сен 2017, 07:42

юла писал(а):Источник цитаты скиньте фоточку как должно быть... пожалуйста.

1.jpg

Константин писал(а):Источник цитаты Перемотать то край ПВХ.

Гусак надежней! :wink:
2.jpg

tupos писал(а):Источник цитаты Схема ТТ

Этого я не вижу.Где диф или УЗО на розетку?
tupos писал(а):Источник цитаты Вопрос - а чего это энергосбыт включил функции Ростехнадзора?

Все кушать хотят! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 23 сен 2017, 15:06

mastervictor писал(а):Источник цитаты Гусак надежней!

Да.. но только СИП4 4х35 так особо то не загнешь. 95кв.мм помню гнули так там вообще пипец. Он на улице походу хранился на барабане. Дубовый сталл... жуть хоть кувалдой рихтуй.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение mastervictor » 23 сен 2017, 15:14

Константин писал(а):Источник цитаты но только СИП4 4х35 так особо то не загнешь.

Ну будет чуть побольше загогулина. :biggrin:
Константин писал(а):Источник цитаты 95кв.мм помню гнули так там вообще пипец.

Заводить 95 не приходилось,только в линию монтировать.А 70 квадратов в ТП заводил,в гофре,и чтоб вода в отсек не попала,в нижней точке сгиба,надрез на гофре делал.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение mastervictor » 23 сен 2017, 15:16

Константин писал(а):Источник цитаты Он на улице походу хранился на барабане. Дубовый сталл... жуть хоть кувалдой рихтуй.

Чем больше сечение,тем больше метала в нулевой жиле,потому и жестче.
А храниться он весь под открытым небом,изоляция дубеет,это факт!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 23 сен 2017, 15:18

mastervictor писал(а):Источник цитаты Заводить 95 не приходилось

Год тому назад ставили на заводе по переработке молока. Где-то тут я даже выкладывал фото щитовой после ППР.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение tupos » 23 сен 2017, 17:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты Этого я не вижу.Где диф или УЗО на розетку?

Отсутствие УЗО и заземления - это лишь нарушения требований ПУЭ, схема от этого не меняется кардинально
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Леопольд » 23 сен 2017, 17:50

Кардинально безопасность.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 23 сен 2017, 18:51

Меняется её работа. А обеспечение автоматического отключения будет не выполнено. Так как при замыкании на землю тока КЗ для АВ будет не достаточно для системы ТТ. Нужен обязательно ДИФ ии любой другой иной аппарат защиты на его основе. Рассчитанный на дифференциальный ток утечки.
PS. особенно для тех бедолаг которым сделал elalex, монтаж с 0.5м арматуры в землю. Боюсь это при таком раскладе голымая смерть.
юла
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 21:09
Репутация: 0
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение юла » 23 сен 2017, 20:15

tupos, elalex, mastervictor, Большое спасибо,теперь хоть понятно чего от меня хотят и что нужно сделать.
Всем удачи.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Леопольд » 23 сен 2017, 20:45

:ok: :wink:
Константин писал(а):Источник цитаты .. голымая смерть.

Зато чужие токи не потекут через мое заземление ☹️
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин » 23 сен 2017, 20:51

Леопольд писал(а):Источник цитаты Зато чужие токи не потекут через мое заземление

0,5м это не заземление.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение elalex » 23 сен 2017, 20:59

Заземление в метрах не измеряется.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение mastervictor » 23 сен 2017, 22:55

tupos писал(а):Источник цитаты Отсутствие УЗО и заземления - это лишь нарушения требований ПУЭ, схема от этого не меняется кардинально

От кого угодно мог бы это услышать,но только не от тебя!
А с чего ты взял,что у неё ТТ тогда?
Там сплошное нарушение!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )