Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Наглядные примеры в виде фото и видео отчетов по электромонтажу квартир, домов, коттеджей, магазинов, офисов и прочих помещений.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Константин Павлович » 17 ноя 2015, 18:41

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А вот нашёл СНиП 3.05.06 -85 п.3.63
ПУЭ 2.3.15

эт чего-то не то. однако
Павлик
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:52
Репутация: 0
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Павлик » 17 ноя 2015, 19:34

Спасибо нашел.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 20:46

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Предположим , что так

Проверка знаний для себя.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 06:02

Вообще положено в метале было делать, но на моей памяти ещё не один заказчик на такое не подписывался, уговоры и ссылки на нтд вообще не работают, хотя один раз довелось делать на производстве, но там я прокладывал в поливке пола для питания от рщ до станков
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 09:21

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты СНиП 3.05.06 -85 п.3.63

Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ПУЭ 2.3.15

2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

Мой итог прочтенного:акцент сделан на пром объекты.
Есть талмут "ПУЭ потребителей",может там есть что то,по жилым домам,не знаю!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение tupos » 18 ноя 2015, 14:43

mastervictor,
ПУЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
... Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 14:48

tupos писал(а):Источник цитаты ... Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

Это уже речь идет о ВЛ.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 15:06

tupos писал(а):Источник цитаты УЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

Как то все крутится,в таблице, вокруг балкона,окна!ТБ для Спайдермэна!
Читаю дальше!
Ткните носом,что значит "незащищенные" провода?(кто то тут говорил про броню в 2,5 мм трубы!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 15:13

Вот блин забыл , где попадалось :blush:
Тут имеется ввиду что под козырьком балкона или козырёк над подьездом , то всегда кабель защищен кожухом, а потом опять открыто идти по фасаду
Сегодня домой шел и обратил внимание , что кабель выходит из панельного дома , где то на высоте 1 м ( скорее всего из подвала) уже в трубе и на высоте метров трех уже проложен без трубы и выше по фасаду на кобру.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 15:15

Незащищённые только изоляция без оболочки типа пв или апв
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 15:20

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Незащищённые только изоляция без оболочки

Тогда гофру можно считать защитой!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Кактус » 18 ноя 2015, 15:49

mastervictor писал(а):Источник цитаты гофру можно считать защитой

:blush: Извините, что залез. От пыли и влаги - ДА, от более существенных мех. повреждений - НЕТ.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение tupos » 18 ноя 2015, 16:15

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это уже речь идет о ВЛ.

Нет, не о ВЛ.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Как то все крутится,в таблице, вокруг балкона,окна!ТБ для Спайдермэна!Читаю дальше!Ткните носом,что значит "незащищенные" провода?(кто то тут говорил про броню в 2,5 мм трубы!)

К сожалению нее для спайдермена.
ПУЭ 2.1.79: Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м...

ПУЭ 2.4.55: Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м

А теперь сложите эти требования в одно и получится требование к вводу.

Выражаясь простым языком, ввод на высоте 2,5 м и до ввода в щит должен быть защищен. Защита - сталь с толщиной стенок 2,5 мм, защита должна быть заземлена.

Я так делаю делаю: прокладываю СИП в стальной трубе с отводами или закрываю СИП уголком или П-профилем или...
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 16:18

Кактус писал(а):Источник цитаты от более существенных мех. повреждений - НЕТ.

Не хочу показатся пенсией,но одно дела,облакотится плечом,другое дело,пройтись болгаркой по защите!
Где эта тонкая грань,наших законов?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение Константин Павлович » 18 ноя 2015, 16:27

mastervictor писал(а):Источник цитаты Тогда гофру можно считать защитой!

есть гофра для наружной прокладки-черная. она и на вводы прокатывает. серую на улице нельзя- она для внутрянки
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 16:31

СПС!Расжевал,понял!
А вот это,от куда?
tupos писал(а):Источник цитаты Защита - сталь с толщиной стенок 2,5 мм, защита должна быть заземлена.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 16:33

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты есть гофра для наружной прокладки-черная

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты серую на улице нельзя- она для внутрянки

Это я в курсе!И не в цвете суть!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты она и на вводы прокатывает

Говорят что нет!Внимательней!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)

Сообщение tupos » 18 ноя 2015, 16:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты А вот это,от куда?

ПУЭ 2.1.49, таблица 2.1.2:
– запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин Павлович » 18 ноя 2015, 16:43

tupos писал(а):Источник цитаты закрываю СИП уголком

2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:

при горизонтальной прокладке

над окном, входной дверью - 0,3 м;

под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;

до земли - 2,5 м;

при вертикальной прокладке

до окна - 0,5 м;

до балкона, входной двери - 1,0 м.

Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу

Сообщение Константин Павлович » 18 ноя 2015, 16:46

mastervictor писал(а):Источник цитаты Говорят что нет!Внимательней!

я про сдачу писал объекта там фото- как раз черная гофра. инспектор был, про неё ни слова. как раз серую ПВХ он бы не принял...

Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей