Страница 4 из 5
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:13
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где, кто, кому и что в наше время должен??? Опуститесь из облацех на твердь земную и перестаньте задавать элементарные вопросы.
А это и хреново, послушайте себя, ЧТО нет у вас профи единого мнения, ДОЛЖЕН И ОБЯЗАН ЭТО правила электромонтажа неоспоримые , а делает кто как хочет !!! Но это не ваша вина видимо, а вина грюбаных правил где нет четкого и понятного всем слова.
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:16
ПАВ
A.Li писал(а):Источник цитаты У кого ещё учиться как не на сайтах про электрику
Что вы будете делать, если ПРО ЭТО будет на сайтах 50:%) ? А бывает.
1- ту схему вы не переделаете.
2- сами подумайте, что опаснее- отключить оба и сразу, или случайно/бездумно ноль, а не фазу?
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:21
A.Li
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я понимаю и советовал бы сам, вводной автомат (до счетчика) ставить двухполюсной ... в домах старой застройки (TN-C).
а зачем говорите что не говорили про ноль? Вы же сами мне отвечали- рабочий ноль может долбануть током если человек окажется проводником. Работаешь на линии и прикоснулся к чему либо всвязи с землей. Дак зачем оставлять включеный ноль ?
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:22
TOPMO3
Уже час (
после прихода с работы), стою в позе "
партизан на допросе" (
перед зеркалом) ... еще не "сломал" ... не признается, когда такое говорил!!!
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:26
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что вы будете делать, если ПРО ЭТО будет на сайтах 50:%) ? А бывает.
Таким и буду, такой и есть видно. Это не моя вина .
ПАВ писал(а):Источник цитаты сами подумайте, что опаснее- отключить оба и сразу, или случайно/бездумно ноль, а не фазу?
Не понял. Я ЗА отключение ВСЕХ проводов перед работой с проводами ! И ОДНОВРЕМЕННО , что и делает двухполюсник.
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:27
elalex
Как интересно читать споры - кто что говорил, а кто что не говорил!
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:29
A.Li
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Уже час (
после прихода с работы), стою в позе "
партизан на допросе" (
перед зеркалом) ... еще не "сломал" ... не признается, когда такое говорил!!!
Да буде, возраст.
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:31
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Как интересно читать споры - кто что говорил, а кто что не говорил!
Завязываю. ТЕМА ОКОНЧЕНА. ПО ДОМАМ РЕБЯТА. УЖЕ ПОЗДНО. ВОЙНУШКА ОКОНЧЕНА. НИЧЬЯ. СПАСИБО. каждый при своём..
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:33
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я понимаю и советовал бы сам, вводной автомат (до счетчика) ставить двухполюсной ... в домах старой застройки (TN-C).
а зачем говорите что не говорили про ноль? Вы же сами мне отвечали- рабочий ноль может долбануть током если человек окажется проводником. Работаешь на линии и прикоснулся к чему либо всвязи с землей. Дак зачем оставлять включеный ноль ?
Давайте,
лично для Вас, я повторю ... при двупроводке (
в старых домах, без защитного проводника) я и сейчас посоветую двухполюсник.
Не забывайте при обсуждении подобных вопросов, оговаривать, с собеседником, о каких условиях идет речь ...
по-умолчанию, все понимают действующие правила (
ПУЭ 7), а не прошлые (
ПУЭ 6).
Что-то тут не так......
Добавлено: 06 апр 2019, 19:47
Rumato
A.Li,
Дружок, слово - должен, подразумевает наличие обязаловки в нормативных документах. Вот я и обеспокоился, вдруг пропустил чего читающи.
А чьё то скромное мнение, это конечно важно, но это всего лишь мнение. И даже если с ним согласны 3 миллиарда пользователей интернета, это всего лишь мнение.
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 09:05
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты A.Li,
Дружок, слово -
должен, подразумевает наличие обязаловки в нормативных документах. Вот я и обеспокоился, вдруг пропустил чего читающи.
А чьё то скромное мнение, это конечно важно, но это всего лишь мнение. И даже если с ним согласны 3 миллиарда пользователей интернета, это всего лишь мнение.
Ага ... народ ... шас на ваших глазах, Rumato станет 3_миллиард+1_ным
поклонником моего мнения!!!
Начинаю! ... Так как в его (
с A.Li) беседе, затронуто мой ник и мое мнение ... осмелюсь, с Вашего позволения, свое мнение "замонолитить" дакументом, которому надеюсь, Вы верите ...
ПУЭ6 писал(а):7.1.53. Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, расположенном в передней квартиры в нишах, должен быть установлен рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
Опять же, честное пионерское слово ... сей пункт я не знал, так как ПУЭ6 не изучал ... а мнение свое получил в результате ощутимого шока полученного при банальной замене патрона ... годиков 6-7 назад.
з.ы. Пакетники перед счетчиками, были организовано удалены, после двух "ба-бах" в других подъездах.
з.ы. з.ы. ... чуть не забыл ... Rumato ... можете сплагиатить, знаменитое выражение от Елалекс - "
... плевал я на нормативные документы ... ".
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 09:13
ПАВ
А как же с устоями и основами электрики??? Источник оных один, ему не верить?
ПыСы- я не имел в виду ПУЭ и ГОСТы, если шо...
Да логика жизни проста- хочешь работать безопасно, обеспечь безопасность тем же доучетным коммутирующим прибором.
Это мне можно не беспокоиться за доучетный- есть или нет, не я меняю счетчик при нужде, сами рэсовские, но и они не дураки оказались- и АВ и УЗО доучетные поставили сами и по проекту. Видать, током токнуло крепко...
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 09:24
Rumato
Мир сошёл с ума. Никто вообще не понимает друг друга
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 09:46
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это мне можно не беспокоиться за доучетный- есть или нет, не я меняю счетчик при нужде, сами рэсовские, но и они не дураки оказались- и АВ и УЗО доучетные поставили сами и по проекту. Видать, током токнуло крепко...
А мне нравится, как у вас делается ... может и мы доживем ... по-край мере, про водяные счетчики пошел вроде разговор.
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 09:49
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты Мир сошёл с ума. Никто вообще не понимает друг друга
Кто Вас не понял?
Вы хотели подтверждения слова "
должен" ... так или нет?
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 10:04
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты Это мне можно не беспокоиться за доучетный- есть или нет, не я меняю счетчик при нужде, сами рэсовские, но и они не дураки оказались- и АВ и УЗО доучетные поставили сами и по проекту. Видать, током токнуло крепко...
А мне нравится, как у вас делается ... может и мы доживем ... по-край мере, про водяные счетчики пошел вроде разговор.
...та хрен его знает, товарищ майор!..., но похоже, и наши на ваших смотрят- был РЭС и все. Две службы для нас, потребителей- абонотдел и аварийка, кстати, пока очень четко работающая, теперь посредник вырос и деньги уже ему платим. Видать, родню девать некуда, вот и плодят "Рога и копыта".
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 11:48
Rumato
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Rumato писал(а):Источник цитаты Мир сошёл с ума. Никто вообще не понимает друг друга
Кто Вас не понял?
Вы хотели подтверждения слова "
должен" ... так или нет?
Именно. Где я хоть раз написал - плевал я на нормативные документы?
Есть обязаловка ставить 2Р на ввод? Хорошо. Учту. Я ПУЭ-6 не читал, а в ПУЭ-7 такой фразы нет.
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 11:52
Rumato
7.1.53
Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов, должны быть установлены вне чердака.
Итого, раньше такое требование было, сейчас нет.
Что никак не отменяет повышение электробезопасности при использовании 2Р автоматов, что лично я, только приветствую.
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 14:56
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты... Где я хоть раз написал - плевал я на нормативные документы?
Это была подсказка (
шуточная), а не утверждение.
Есть обязаловка ставить 2Р на ввод? Хорошо. Учту. Я ПУЭ-6 не читал,
Я тоже ... вынудили некоторые обстоятельства.
а в ПУЭ-7 такой фразы нет.
Вы правы.
Rumato писал(а):Итого, раньше такое требование было, сейчас нет.
7.1.53 Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов, должны быть установлены вне чердака.
Гм ... Вы, немножко не тама смотрели ... теперича это другой нумер ...
ПУЭ 7 писал(а): 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Что никак не отменяет повышение электробезопасности при использовании 2Р автоматов, что лично я, только приветствую.
Я выступаю за использование ... двухполюсника (
однофазка) и четырехполюсного (
трехфазка), на вводе ... в МКД со старой проводкой (
TNC) и при питании частных домов с ВЛ (
не СИП_провод на опорах) ... в остальных случаях, не советую рвать "нуль".
Возможно в чем-то и ошибаюсь.
Что-то тут не так......
Добавлено: 07 апр 2019, 16:03
Rumato
TOPMO3,
ПУЭ-7 предписывает снимать напряжение только с фазных проводников.
Я несколько раз сталкивался с тем, что у трехфазных автоматов отказывался замыкаться один полюс. Что произойдёт, если в четырёхполюсном автомате не замкнётся полюс через который проходит N, представить не сложно.