Что-то тут не так......

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 07 апр 2019, 16:31

В двухполюснике 50х50, в четыре- 25х75 прОцентов
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 07 апр 2019, 16:37

Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 07 апр 2019, 16:43

т.е. можно сначала отключить ноль, а потом и фазу/зы?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 07 апр 2019, 16:57

Нормальные люди ноль не обрывают.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 07 апр 2019, 17:36

Обрывают, вот тут:
elalex писал(а):Источник цитаты Сообщение elalex » 57 минут назад
Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.

Если не запрещено- а кто читает? или не есть невозможное- что мешает?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Что-то тут не так......

Сообщение Yury » 07 апр 2019, 21:39

УДТ размыкают цепи нейтральных проводников. Этот факт не вызывает полемики. АВ также могут размыкать цепи нейтральных проводников. Требования к коммутации нейтральных проводников см. ГОСТ Р 50571.5.53. Требования к коммутирующим нейтральным полюсам УДТ и АВ см. в стандартах на эти изделия.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение elalex » 07 апр 2019, 23:53

Не все УЗО размыкают нулевые проводники. Простейшие (скажем - Chint) не размыкают.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение TOPMO3 » 08 апр 2019, 08:19

Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3, ПУЭ-7 предписывает снимать напряжение только с фазных проводников.
Я несколько раз сталкивался с тем, что у трехфазных автоматов отказывался замыкаться один полюс. Что произойдёт, если в четырёхполюсном автомате не замкнётся полюс через который проходит N, представить не сложно.
Ничего особенного ... ну ... погорит там ТВ или холодильник ... и всё (шутка) ... :biggrin: .
Любопытно, что Вы боитеся "неконтакта" в вводном автомате, а меня больше напрягает "обрыв" на линии ... что страшнее?
От обоих, спасение только применение сложной автоматики ... согласно пункту 7.1.21. ПУЭ 7.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение TOPMO3 » 08 апр 2019, 08:35

elalex писал(а):Источник цитаты Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.
Ну к чему такое писать ... я уже поверил было, что Елалекс и в правду плюет на всякие там НТД ... а тут опять ... явно читал, а не плевался ... перед таким утверждением.
Не серьезно мужик! :hmm:
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные люди ноль не обрывают.
Гм ... оказывается, что нужность/ненужность, коммутации нуля, определяется не условиями по месту, а по характеристике "обрывальщика"?!! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение Pavel » 10 апр 2019, 22:41

ПАВ писал(а):Источник цитаты сами рэсовские, но и они не дураки оказались- и АВ и УЗО доучетные поставили сами и по проекту. Видать, током токнуло крепко...

Это у Вас там так всё серьезно? У нас все меняют под напряжением, чтобы не нервировать лишний раз абонентов отключением электроэнергии. Причем электрик, который стремиться перед, скажем заменой счетчика, снять напряжение на линии где он работает, считается непрофессионалом, ибо настоящий профессионал делает все аккуратно, как сапер, и незаметно для окружающих, как шпион. Да и непрофессионалы долго не задерживаются- профессиональный естественный отбор :biggrin: О как! А счетчик под напряжением меняется элементарно просто- изымаются из оного вторичные отводы по одному, затем изымается фазный фазные) поштучно и аккуратно изолируются "хлоркой", загнутой напополам и обертывается изолентой, потом нейтраль. Счетчик меняется и все проделывается в обратном порядке.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Что-то тут не так......

Сообщение ПАВ » 11 апр 2019, 07:24

Наоборот вроде- как раз наличие доучетного ВН или АВ позволяет остальным потребителям спокойно смотреть кино. Про "как это делается у асов 80-го уровня" знаком и давно. А особый шик- прикурить папироску от обугленного при этом к/з провода... :secret:
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей