Сообщение YurichIng » 14 янв 2019, 05:21
Лучшая методика измерения наведенного напряжения приведена в СТО 56947007-29.240.55.018-2009 "Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ"(это переработанная Методика ОРГРЭС 93г, были же светлые головы раньше). Сначала расчетом определяют перечень линий и мест, где возможно появление наведенного напряжения (расчет четко описан в методе). Пересчет токов требуется лишь для того, что не всегда удается провести измерения в пик нагрузок влияющих линий (почти все мы работаем в северных широтах и знаем почему не стоит зимой электрод в землю заколачивать). Методика измерения простая и пользоваться комплектом КНН с измерителем наведенного напряжения ИНН-15 может каждый работник энергетики, у которого руки растут от куда требуется. А вот с расчетами поинтересней. И тут понадобятся измеренные значения сопротивления контуров заземления подстанций. В нашем случае всё закончилось расчетом,т.к. токи влияния в наших линиях совсем уж малы.