Сообщение elalex » 06 окт 2018, 00:50
1.Самое главное в плохом кабеле - чтобы не слипались намертво изоляции жил, а оболочку от них отделять необязательно, только нужно аккуратно разделить все три сектора (если ВВГ круглый) друг от друга.
2.Да, если заземление арматуры стен плохое (скажем, нет металлической связи всех элементов арматуры) и нет УЗО, то подача фазы на такую арматуру не вызовет отключения никакой защитной аппаратуры. Вам такое не светит, у вас есть УЗО. И, надеюсь, очень хорошее заземление.
3.Я ранее где-то писал про свой случай, когда на среднем этаже кирпичного дома случайно обнаружил арматуру в бетоне - скорее всего, в стену вставили ж/бетонный блок. Лампочка от арматуры не горела, а хозяйское УЗО 30мА срабатывало. Объяснил хозяину возможность использовать блок, как заземление ТТ, он согласился. А там могло быть и 10000 Ом.
Только в таких случаях нужно помнить, что УЗО 30мА по чувствительности бывают ощутимо (до 2 раз) разные, и новое УЗО может не подойти вместо старого.
4.Еще более экстремальный случай. В кирпичном доме обнаружил выход арматуры ж/бетонной перемычки над входной дверью. С собой было только УЗО 10мА, сработало, объявил хозяину о наличии какого-то заземления. Возможно, настолько плохого, что УЗО 30мА окажутся непригодными. Хозяева пока в раздумье.
5.В любом случае раз в год нужно проверять сеть РЕ всей квартиры на целостность - на крайних (самых дальних) розетках всех розеточных групп подавать фазу через ламповый пробник - на контакт РЕ, должно быть срабатывание УЗО.
6.Раз в месяц, при снятии показаний счётчика, нужно проверять исправность самого УЗО нажатием его кнопки "Тест" при отключенной (групповыми автоматами) нагрузке.
7.Кстати, просматривается опасность выноса своего заземления ТТ в этажный щиток: если там когда-нибудь какой-нибудь дурак посадит ваше заземление на нулевую шину, или использует ваше заземление как рабочий ноль - рискуете сжечь свой вводной кабель, если не всю квартиру. Так что добавится геморрой в виде регулярной проверки состояния своего заземления в этажном щитке.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru