Прокладка проводника РЕ

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
andry111
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 20:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Прокладка проводника РЕ

Сообщение andry111 » 12 ноя 2017, 15:11

возможно глупый вопрос но все не могу понять. можно ли прокладывать РЕ проводник отдельно от питающего кабеля ? рядом с ним. чтоб не менять всю проводку.
спасибо
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

прокладка РЕ

Сообщение Константин » 12 ноя 2017, 15:45

Можно.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Прокладка проводника РЕ

Сообщение tupos » 13 ноя 2017, 04:54

andry111, можно, при условии, что это медный проводник сечением не менее 4 мм кв
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Прокладка проводника РЕ

Сообщение ант@нио » 13 ноя 2017, 09:54

Константин писал(а):Источник цитаты Можно.

И нужно!!!!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Прокладка проводника РЕ

Сообщение кви-45 » 13 ноя 2017, 11:31

ПУЭ п. 1.7.127.
Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм - при наличии механической защиты;
4 мм - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Прокладка проводника РЕ

Сообщение ант@нио » 13 ноя 2017, 11:33

Главное слово
кви-45 писал(а):Источник цитаты не менее
Не ищи причину, ищи средство.

Вернуться в «Заземление и молниезащита»