Отсутствие контура заземления.

Сообщение sv2028 » 07 ноя 2017, 08:34

Подскажите как можно составить акт об отсутствии контура заземления.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Отсутствие контура заземления.

Сообщение кви-45 » 07 ноя 2017, 14:19

sv2028 писал(а):Источник цитаты sv2028 » Сегодня, 08:34

Подскажите как можно составить акт об отсутствии контура заземления.

- Надо привлечь электролабораторию, у которой есть свидетельство о регистрации. В этом свидетельстве в перечне разрешенных видов испытаний или измерений указано , что лаборатория имеет право проводить "измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов, удельного сопротивления грунта".
Лаборатория должна:
- провести визуальный осмотр электроустановки и составить " Протокол визуального осмотра, в котором зафиксируют отсутствие контура заземления, а вводном шкафу заземляющей шины, при наличии такой шины - отсутствии на ней присоединения заземляющего провода.
- На основании этого составляется АКТ.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
sv2028
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 08:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Отсутствие контура заземления.

Сообщение sv2028 » 07 ноя 2017, 14:35

А есть образец протокола визуального осмотра? и где именно указывается отсутствие контура?
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Отсутствие контура заземления.

Сообщение кви-45 » 07 ноя 2017, 15:35

sv2028 писал(а):Источник цитаты А есть образец протокола визуального осмотра? и где именно указывается отсутствие контура?

171107123658_0001.jpg

Вообще П.В.О. содержит много пунктов, но для вас будет достаточно заполнить те , где говорится , что отсутствует контур заземления. Это фиксируется в заключении. В принципе сотрудники эл. лаборатории должны все это знать, только платите.
Последний раз редактировалось кви-45 07 ноя 2017, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Отсутствие контура заземления.

Сообщение Константин » 07 ноя 2017, 15:42

sv2028 писал(а):Источник цитаты А есть образец протокола визуального осмотра?

Он составляется в свободной форме.
sv2028 писал(а):Источник цитаты и где именно указывается отсутствие контура?

Как бы в акте визуального осмотра если речь про документы.
Указание отсутствие контура заземление и его подключения к электроустановке отображается прямым текстом в графах ручного заполнения(поля в линиечку) ссылкой на и следуемою электроустановкУ с полным описанием. То есть, что исследуется,где установлено,чем является,что отсутствует. С приведением нормативных ссылок действующих НПД. При выявлении того или иного недостатка.
sv2028
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 08:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Отсутствие контура заземления.

Сообщение sv2028 » 07 ноя 2017, 16:27

Ясно. Всем большое спасибо.
Limefar
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 13:13
Репутация: 0
Откуда: Россия

Отсутствие контура заземления.

Сообщение Limefar » 01 окт 2018, 15:49

Какие слова... супер, блестящая идея