Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение sheriff121 » 29 окт 2017, 21:42

Есть цепочка: в общем коридоре стоит автомат (ВН-32 на 63А), за ним диф автомат (АД 12 С 50) (это все IEK), потом уже заходит провод в квартиру: сначала автомат С40 (DEKraft), за ним УЗМ 51М (на 63 А) и потом уже идут группы отдельно на свет, отдельно на розетки, и два УЗО (на варочную панель и стиралку) (все автоматы кроме УЗМ, DEKraft). А вопрос вот в чем: при ВСЕ ВЫключенных автоматах, если случайно замыкаешь в розетке землю и ноль, выбивает диф автомат. При замыкании света, ничего не происходит. Все остальные автоматы работают не выбивает. В чем может быть причина и как найти ее? Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение A.Li » 30 окт 2017, 10:56

sheriff121 писал(а):Источник цитаты случайно замыкаешь в розетке землю и ноль

Как это ? Зачем замыкать ? Это эксперименты от нефиг делать ?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 13:05

И что Вас смущает? Нам бы схему щита глянуть или фотку хотя бы?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 13:05

sheriff121 писал(а):Источник цитаты (ВН-32 на 63А)

Это не автомат.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 13:06

sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Вы ж сами ее и создаете.
Не ищи причину, ищи средство.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 13:42

В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода, на то там и есть дифтрансформатор с остальным.
В жизни все не так, как на самом деле...
sheriff121
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 21:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение sheriff121 » 30 окт 2017, 13:44

A.Li писал(а):Источник цитаты
sheriff121 писал(а):Источник цитаты случайно замыкаешь в розетке землю и ноль

Как это ? Зачем замыкать ? Это эксперименты от нефиг делать ?



Нет не специально, сначала три провода вместе откусывали, второй раз случайно эти два провода перемкнули.
sheriff121
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 21:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение sheriff121 » 30 окт 2017, 13:46

ант@нио писал(а):Источник цитаты И что Вас смущает? Нам бы схему щита глянуть или фотку хотя бы?
Вложения
IMG-20170623-WA0005.jpg
sheriff121
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 21:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение sheriff121 » 30 окт 2017, 13:48

ант@нио писал(а):Источник цитаты
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Вы ж сами ее и создаете.



Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 14:09

ПАВ писал(а):Источник цитаты В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода,

:wink:
Не ищи причину, ищи средство.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 14:17

sheriff121 писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Я так понимаю что это утечка, но как и где ее найти?

Вы ж сами ее и создаете.



Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах.


Перепутать провода от других линий не могли? У вас все ноли неотключаемы, сведены в свои для каждого УЗО узлы?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение кви-45 » 30 окт 2017, 14:18

sheriff121 писал(а):Источник цитаты Каким образом? Если на ноль и землю не идет ни какого напряжения, по логике диф не должен срабатывать, при выключенных автоматах


А какая у вас схема заземления TN-C или TN-C-S ; TN-S
Нуль , который отходит от дифавтомата к розетке , где -нибудь по всей длине разрывается или доходит до розетки без разрыва.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение mastervictor » 30 окт 2017, 15:19

ПАВ писал(а):Источник цитаты В правильной схеме питания УЗО и должно отрабатывать хлеб при утечке на землю И фазного, И нулевого провода, на то там и есть дифтрансформатор с остальным.

На этом можно и откланяться!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение Константин » 30 окт 2017, 18:54

sheriff121 писал(а):Источник цитаты А вопрос вот в чем: при ВСЕ ВЫключенных автоматах, если случайно замыкаешь в розетке землю и ноль, выбивает диф автомат.

Это нормально. В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле. На РЕ особенно при системе ТТ его так такого нет. И замкнув эти полюса моделируете для УЗО утечку на землю. Небольшой ток с рабочего нуля устремляется на РЕ к ЗУ. От сюдого и отключается УЗО.
sheriff121 писал(а):Источник цитаты Все остальные автоматы работают не выбивает.

Автоматический выключатель отключается от КЗ на утечки он не как не реагирует. Слишком малый ток. Если на линии электропитания стоят только АВ без группового УЗО то при замыкании N+PE никаких отключений не будет. И это нормально для таких аппаратов защиты.
Аватара пользователя
электрик
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 19:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение электрик » 30 окт 2017, 19:50

ВСЕ вилки из розеток. А потом включай и ищи проблему.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение A.Li » 30 окт 2017, 20:31

Константин писал(а):Источник цитаты В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле

Пардон, а этот потенциал разве есть там где нет напряжения на фазе ? Потенциал ноля от других квартир ведь устремляется только к заземлению ТП и не заходит в ветку др.квартиры , не ?
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение кви-45 » 30 окт 2017, 22:12

A.Li писал(а):Источник цитаты A.Li » Сегодня, 20:31



Константин писал(а):Источник цитаты В обще распределительной сети всегда есть некий потенциал на рабочем ноле
Пардон, а этот потенциал разве есть там где нет напряжения на фазе ? Потенциал ноля от других квартир ведь устремляется только к заземлению ТП и не заходит в ветку др.квартиры , не ?


A.Li, напряжение это разность потенциалов между двумя точками эл.сети, поэтому может быть такое случиться ,что на проводе N есть потенциал и на проводе РЕ есть потенциал ,но если эти потенциалы равны, то напряжение между этими проводами равно нулю, т.е. потенциал есть , а напряжения нет. В рассматриваемом случае , если нуль от дифавтомата нигде не рвется, то на нем обязательно будет потенциал нулевого рабочего нуля( N) стояка подъезда и когда ТС перекусил кабель при отключенном автомате, то через кусачки произошла утечка с N на РЕ проводник, поэтому сработал ДА. Это нормальная ситуация так и должно быть.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение A.Li » 31 окт 2017, 02:31

Вы не поняли суть моего вопроса . Спрошу по-другому: ПОЧЕМУ есть потенциал на рабочем ноле квартиры с отключенной фазой ? Т.е почему
кви-45 писал(а):Источник цитаты на нем обязательно будет потенциал нулевого рабочего нуля( N) стояка подъезда
?
Разве потенциал рабочего ноля стояка подъезда не должен уходить ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику и НЕ ЗАХОДИТЬ в рабочий ноль обесточенной квартиры ?
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение Леопольд » 31 окт 2017, 04:39

Так и должно быть. Где то описывал ситуацию, когда при обрезке трехэильного кабеля от люстры срабатывало УЗО. Все опытные электрики про это знают.
Кстати неплохой способ проверки узо и проводки до точки замыкания!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Выбивает диф автомат. Помогите!

Сообщение кви-45 » 31 окт 2017, 09:50

A.Li писал(а):Источник цитаты Разве потенциал рабочего ноля стояка подъезда не должен уходить ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику и НЕ ЗАХОДИТЬ в рабочий ноль обесточенной квартиры ?



ДА, потенциал рабочего нуля стояка подъезда будет распространяться НЕ ТОЛЬКО по направлению к трансформаторной подстанции т.е. к источнику, НО и ЗАХОДИТЬ в рабочий нуль обесточенной квартиры, если у вас конечно нет разрыва этого нуля допустим двухполюсным автоматом, когда вместе с фазой отключается НУЛЬ.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!