Дим78:
1.Небыстрые размышления говорят, что номинал существующего водного автомата 63А взят с потолка: под алюминий 4кв. нужно ставить 20А, максимум 25А, скорее всего лучше c защитной характеристикой D. Соответственно потреблять сможете 5кВт, максимума 6кВт - для современной квартиры негусто. Мощные электроприборы придется ставить по минимуму, про нормальную варочную поверхность забыть.
На всякий случай лучше померять сопротивление входящей линии на входе в квартирный щиток, и посчитать ток КЗ.
Методика описана в теме:
Выбор вводного автомата
viewtopic.php?t=542.Пора уже писать не только номиналы автоматов, а и их защитные характеристики.
3.Иметь 2 входящие линий по сравнению с одной хуже тем, что нельзя потребителей одной линии без переборки квартирного щитка - перебросить на другую линию.
4.Чтобы из 2 линий сделать одну - необязательно лезть в счетчик. Выходящие из счетчика провода соединяются с новой одной линией 2х4 кв.мм снаружи счетчика.
5.Если когда-то счетчик по какой-то причине будут менять - вымете из него алюминий и вставите медь.
6.Накопительные водонагреватели обычно бывают 1,5 и 2кВт. О емкости можем поговорить.
Проточный тип будет слабый и неудобный в пользовании.
7.Любые электрические покупки, сделанные без нашего ведома и согласия, могут создать для Вас тяжелые проблемы.
8.Что это за квартира по ипотеке с алюминиевой проводкой? Дом старый?
9.Я делю нагрузку квартиры на 2-3 УЗО максимального тока 63А.