Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 05:56
Дим78
Всем привет. Меняю проводку в квартире с алюминиевой на медную. Составил такую схему. Эл.щит на этаже, в квартире нету. Провод буду тянуть от этажного щитка в квартиру,поставлю в прихожей щиток и далее по всей квартире. На кухне стоит варочная на 7 кВт, духовой шкаф-2.7 кВт, в туалете поставлю титан киловата на 3 , в ванной стиралка-1.8 кВт. В этажном щитке стоит счётчик потом два автомата по 25А, к ним буду подключать новые провода: один на варочную, один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2. В щите от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий 4мм2. Правильно ли я всё расчитал или нет?Можно ли от щитка в квартиру пустить провод в пластиковом коробе или гофре ? Зарание всем спасибо за ответы и критику.И ещё чуть незабыл УЗО будут 30мА.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 10:08
elalex
Ошибки есть всегда и у всех. Нет таких схем, в которых я не нашёл бы тяжелых и опасных ошибок.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 10:10
elalex
1.Стандартный набор электрических документов:
- 1-линейная электрическая схема. Образец:
Квартира без счетчика.png

Подробно указать все групповые автоматы и потребители.
- план кабельных трасс. Образец:
План кабельных трасс.png

Подробно расписать все жилы по направлениям.
2.По Вашей схеме:
- в этажном щите должен быть только вводной автомат (до или после счетчика) под вашу максимальную потребляемую мощность
- соответственно только одна 2-проводная вводная линия: либо наружно кабелем, либо проводами в коробе
- что такое титан? Водонагреватель? Бывают на 3кВт? Лучше поставить в ванной
- в ванной ставят розетку для фена и бритвы около зеркала с подсветкой, вентилятор
- все УЗО электромеханические типа А
- про остальное поговорим.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 11:14
ПАВ
Кварт. щиток придется большой выбирать...

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 11:30
ант@нио
Дим78 писал(а):Источник цитаты один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2.

Не проще в квартиру затянуть один кабель,но 6-10мм.?

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 11:32
ант@нио
Дим78 писал(а):Источник цитаты от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий

Плохо!

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 11:35
ант@нио
Судя по кол-ву УЗО,вы состоятельный человек?) Тогда нужно посерьезней подойти к этому делу!

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 11:36
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кварт. щиток придется большой выбирать...

Ну большой,не большой на 18-24 поста нужен.....но за чем столько УЗО???

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 11:53
ПАВ
Вас УЗО смущают? Да, много, потому и вопросы есть у ТС. Можно и тремя обойтись, а АВ и побольше поставить.
А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 12:42
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?

Я давно это не комментирую,и не понимаю когда навязывает свои решения. У ТС есть вопрос "один" а elalex еще ему кучу накидывает....это он так типо "помогает"...ну да ладно

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 14:18
кви-45
Дим78 » Сегодня, 05:56
Не выдержана селективность автоматической защиты по линии этажный щиток - варочная панель.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 20:43
электрик
ант@нио. УЗО много не бывает.Если человек хочет обезопасить себя и группы "потребителей" - то ему будет побоку какой у него щит(большой или маленький).

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 20:56
elalex
кви-45, как ни странно, селективность есть: если проблема в варочной поверхности, то только и она отключится.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 21:52
кви-45
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 47 минут назад

кви-45, как ни странно, селективность есть: если проблема в варочной поверхности, то только и она отключится.


Да отключится , но только каким автоматом, их два в линии и оба на 25А.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 22:10
elalex
Одним или двумя автоматами (это роли не играет), которые питают только варочную поверхность.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 22:29
кви-45
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 8 минут назад

Одним или двумя автоматами (это роли не играет), которые питают только варочную поверхность.


Пустая и не профессиональная отписка. Давайте заканчивать.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 13 окт 2017, 23:05
elalex
Нет, давайте выясним, кто как понимает селективность защиты.
Я понимаю - это когда отключается только поврежденный участок, а неповрежденные продолжают работать.
Вы понимаете по-другому, или тему селективности считаете недостойной обсуждения, или не в состоянии вести аргументированный спор, или некомпетентны в электрике?

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 14 окт 2017, 10:23
кви-45
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:05

Нет, давайте выясним, кто как понимает селективность защиты


Селективность включает в себя защитный механизм и отлаженную работу нескольких приборов последовательно подключенных между собой. Селективность бывает :
- полная ; частичная ;Временная ; Времятоковая ; Зонная.
В рассматриваемом случае присутствует полная селективность, и чтобы не бегать в подъезд включать автомат надо отстроить селективность так, чтобы отключался автомат в квартире.

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 14 окт 2017, 10:29
Леопольд
кви-45 писал(а):Источник цитаты последовательно

???

Найдите ошибки если они есть

Добавлено: 14 окт 2017, 11:11
Дим78
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Стандартный набор электрических документов:
- 1-линейная электрическая схема. Образец:
Квартира без счетчика.png

Подробно указать все групповые автоматы и потребители.
- план кабельных трасс. Образец:
План кабельных трасс.png

Подробно расписать все жилы по направлениям.
2.По Вашей схеме:
- в этажном щите должен быть только вводной автомат (до или после счетчика) под вашу максимальную потребляемую мощность
- соответственно только одна 2-проводная вводная линия: либо наружно кабелем, либо проводами в коробе
- что такое титан? Водонагреватель? Бывают на 3кВт? Лучше поставить в ванной
- в ванной ставят розетку для фена и бритвы около зеркала с подсветкой, вентилятор
- все УЗО электромеханические типа А
- про остальное поговорим.

У меня в этажном щите перед счётчиком стоит автомат на 63А, а за ним стоят два автомата по 25А, вот от них сейчас и идут в квартиру две линии по две алюминиевых жилы: одна на варочную , другая на всю квартиру. Если я уберу из щита эти два автомата тогда мне придётся вскрывать счётчик и подсоединять кабель к нему. Эти автоматы я хочу использовать как точку подключения. Почему я не могу сделать две линии от двух автоматов? Титан или водонагреватель ещё не купил, хочу примерно до 3 кВт. Стоять будет в туалете. УЗО будут электромеханические.