Страница 1 из 1

Фазировка двух трансформаторов

Добавлено: 09 окт 2017, 17:32
Евгений Ткачев
Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.

Фазировка двух трансформаторов

Добавлено: 09 окт 2017, 18:13
кви-45
Евгений Ткачев писал(а):Источник цитаты Евгений Ткачев » 33 минуты назад


Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.


Нет не возможно. У вас коэффициенты трансформации разные. А по мощности они одинаковые? - это тоже надо учитывать. Подробней надо в интернете проработать.

Фазировка двух трансформаторов

Добавлено: 09 окт 2017, 18:37
Евгений Ткачев
Да мощность одинаковая ТМГ-400

Фазировка двух трансформаторов

Добавлено: 09 окт 2017, 18:39
Евгений Ткачев
Схема Д/Ун-11 И там и там

Фазировка двух трансформаторов

Добавлено: 09 окт 2017, 20:58
кви-45
Условиями включения трансформаторов в параллельную работу в соответствии пунктам 2.1.19 ПТЭЭП являются:
1.Группы соединения обмоток совпадают
2.Соотношение мощностей не превышает 1:3
3.Коэфф. трансформации совпадают
4. Напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на 10%
5.Произведена фазировка
Пункт 3 у вас не совпадает , поэтому в параллельную работу ваши тр - ры включать нельзя.