elalex писал(а):Источник цитаты Никаких вводных автоматов и дифавтоматов в квартирных щитках быть не должно.
elalex писал(а):Источник цитаты Никаких вводных автоматов и дифавтоматов в квартирных щитках быть не должно.
Александр П писал(а):Источник цитаты подскажите можно ли устанавливать дифавтомат на вводе в щиток после счетчика, а после три узо на каждую группу автоматов.
mastervictor писал(а):Источник цитатыАлександр П писал(а):Источник цитаты подскажите можно ли устанавливать дифавтомат на вводе в щиток после счетчика, а после три узо на каждую группу автоматов.
А смысл его ставить на ввод?
Простой АВ поставь.
Александр П писал(а):Источник цитаты дифатомат отдали
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну тогда поставь,правилами не запрещено.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Александр П писал(а):Источник цитаты Александр П » Сегодня, 10:53
Доброго времени!подскажите можно ли устанавливать дифавтомат на вводе в щиток после счетчика, а после три узо на каждую группу автоматов.
Александр П писал(а):Источник цитатына вводе в щиток после счетчика
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Оно вроде и черт его бери, этого сетевого электрика, если сам лезет на рожон. Но, с другой стороны - если коротнет и спалит щиток - кто будет восстанавливать?
2.Кстати, чей счетчик? Если КЗ после счетчика - кто виноват?
3.С третьей стороны, можно ставить вводной автомат после счетчика, какой хочешь, или сети его пломбируют?
Если пломбируют, то граница балансовой принадлежности смещается на выход вводного автомата.
4.В городах тоже такое делают - электрики боятся трогать вращающиеся пакетники перед счетчиками и меняют счетчики под напругой. Но тут и счетчики, и весь щиток не жильцов.
5.С монополистами бороться трудно, но - может, имеет смысл бороться против такой практики? По крайней мере - пусть без разговоров каждый раз отключают всю линию.
кви-45 писал(а):Источник цитаты Александр П » Сегодня, 10:53
Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»