Страница 1 из 1

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 12:22
ПАН Андрей
Всем здравствуйте. Печь индезит. Проработала 9 лет исправно. Все автоматы тоже. Сегодня включаем духовку, только подключение тэнов, регулятор температуры на 0. Спустя минуту выключается основной автомат (после счетчика) 50А, на всю квартиру. На печь есть отдельный автомат, 25А. Контакты на автоматах в порядке, проверял. За 9 лет проблем не было. В чем может быть проблема?

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 12:33
elalex
1.А исправно работающие автоматы - это какие?
2.А как проверили исправность контактов автомата? Неужели делали измерения, разбирали его?
3.Автомат печи отключился тоже, или считаете - это неважно?
4.Не сомневаюсь, все 9 лет у вас были тяжелые и опасные проблемы, только вы о них не знали и не знаете. Для полного понимания ситуации нужно посмотреть схему питания (я так понял - квартиры), потребляемую мощность печи, материал и сечение питающей линии печи.

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 13:07
ПАН Андрей
1. Автоматы отключались только при КЗ, такое было, но секторно, как идет распиновка по квартире.
2. Автомат на печь 25 А не отключасля, я проводил эксперименты.
3. Контакты реально проверил только на хорошее крепление к автомату, причем по всем автоматам. Их несколько.
4. Мерять я не мерял ничего, ибо нечем, и купить тестер не могу, ночь уже на дворе.
5. Когда отключался автомат, в квартире потребителей энергии было на пол кВт, не больше....

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 14:41
elalex
ПАН Андрей писал(а):Источник цитаты 1. секторно, как идет распиновка по квартире.
Чтот такое секторно и распиновка?

2. Автомат на печь 25 А не отключасля, я проводил эксперименты.
1.Автомат 25А не отключался при КЗ на линии печи?
2.Какие эксперименты?


3. Контакты реально проверил только на хорошее крепление к автомату
Как это - хорошее крепление контактов к автомату?

4. ...ночь уже на дворе.
В вашей местности бывает день?


Полным пониманием ситуации заниматься будем или не будем?

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 15:15
ПАН Андрей
День будет завтра, у нас почти 23.
Секторно-в квартире установлен ящик с автоматами, 6 автоматов на 25А. И общий на 50А. Распределено: кухня вся, печь отдельно, ванная, коридор, две комнаты. Не могу понять, как фото загркзить :fool: все автоматы Сассин. Вся проводка во время ремонта 9 лет назад была полностью от щитка в подъезде заменена, сечение не знаю, но больше 2 мм, на печь больше (визуально). Про эксперименты: регулятор переключения режима духовки имеет гриль, верхний тэн, нижний тэн, и оба тэна. Регулятор температуры стоит на 0°. Включаем гриль-все ок. Включаем любой другой режим - минута и автомат на 50А. выключается. Автомат на 25А на линии печи оставался включенным. К слову - духовкой не пользовались месяца полтора-два, последний месяц сырость и на улице, ну и дома. Отопление дали вот как два дня...опять же были случаи КЗ на кухне из-за свчпечи, там проблема встречных потоков элэнергии на реле при открывании двери...но выбивало только кухню 25А и автомат аж перед счетчиком в подъезде на 40 А. Это все что имеется. Приложить если смогу фотки, то схемы скину

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 16:58
elalex
ПАН Андрей писал(а):Источник цитаты
Секторно
По Викисловарю, сектор - это можно понимать, как часть целого. Непонятно, можно ли считать сектором 5 отдельных частей квартиры, имеющих общий автомат питания освещения, как делаю я. Электрики обычно применяют понятие "группа питания" с групповым автоматом.

Не могу понять, как фото загрузить
На форуме есть секретные ограничения на формат и размер загружаемых файлов. Можете специально спросить администрацию, можете передать их через файлообменник, желательно не от Mail.ru или Яндекс

все автоматы Сассин.
.Кто что хорошего сказал про эту торговую марку? Если ничего - нужно считать эти автоматы дерьмом, и заменить на известные: то ли бюджеты, то ли бренды.

сечение не знаю, но больше 2 мм, на печь больше (визуально)
Какая будет информация - такой будет и ответ

Про эксперименты: регулятор переключения режима духовки имеет гриль, верхний тэн, нижний тэн, и оба тэна. Регулятор температуры стоит на 0°. Включаем гриль-все ок. Включаем любой другой режим - минута и автомат на 50А. выключается. Автомат на 25А на линии печи оставался включенным.
1.Тема внутреннего устройства и ремонта бытовой техники не моя, я туда сильно не суюсь.
2.Что означает: регулятор на 0°, а гриль включен - не знаю.
3.А вот если вводной автомат выключается через 1минуту, то это он не от КЗ, а от перегруза. А если еще и автомат 25А не выключается, то это никуда не годится. Похоже - нужно заменить все автоматы на человеческие.


были случаи КЗ на кухне из-за свчпечи, там проблема встречных потоков элэнергии на реле при открывании двери..
Я инженер-электрик, но что этот такое - не представляю.

Похоже, Вам светит полная переделка схемы питания квартиры

При включении духовки выбивает основной автомат

Добавлено: 04 окт 2017, 20:45
электрик
Нет у ВАс никаких проблем.Elalex просто жути нагоняет. Поменяйте оба (вводной и на плиту) автомата (не забудте про селективность если в подъезде в щите стоит 40А то и себе на ввод ставте не больше) тогда увидите что именно отшибает. Хотя скорее всего виновата духовка.