Страница 1 из 3

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 09:59
orso
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 11:27
Леопольд
Взять от старой из другой комнаты

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 12:23
A.Li
orso писал(а):Источник цитаты взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой

воровать ?

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 12:26
ПАВ
A.Li писал(а):Источник цитаты Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии


...Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии...(с)- у кого, себя???

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 12:44
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты заведено две линии

Безымянный.png
Безымянный.png (2.1 КБ) 1991 просмотр
Не ?

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 12:52
orso
A.Li писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты заведено две линии

Безымянный.png
Не ?

Да все верно

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 12:53
orso
A.Li писал(а):Источник цитаты
orso писал(а):Источник цитаты взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой

воровать ?

Нет, две линии мои, стоит два счетчика

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 14:09
elalex
1.Как это у такого богатого человека могут быть такие проблемы и не быть своего электрика?
2.Если обе линии с одной ТП, то можно. Но если взять ноль после счетчика, и если счетчики сильно умные, покажут ненормальное отключение. И могут насчитать вдвойне - оба счетчика сразу.
3.Для временного решения стены ломать необязательно - недостающий ноль можно провести в коробе.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:27
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты если взять ноль после счетчика, и если счетчики сильно умные, покажут ненормальное отключение. И могут насчитать вдвойне - оба счетчика сразу.

Я полагал что наоборот считать не будут :smile: Может зависит от самого счетчика, они ведь разные вроде.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:40
электрик
Нуля нет на розетках или освещении? Или всё сразу без нуля?

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:43
elalex
A.Li:
1.Чего это считать не будут, если есть и фаза, и ноль?
2.Новые счетчики считают по току, максимальному из 2 подходящих проводов. Один счетчик будет считать по току фазы, другой - по току ноля.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:47
электрик
Нуля нет на розетках или освещении? Или всё сразу без нуля?

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:49
ПАВ
A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты если взять ноль после счетчика, и если счетчики сильно умные, покажут ненормальное отключение. И могут насчитать вдвойне - оба счетчика сразу.

Я полагал что наоборот считать не будут :smile: Может зависит от самого счетчика, они ведь разные вроде.


Хрен его знает, что там за СЭ, как они посмотрят на такие вольности, будут или не будут считать. Современные электронные при перетоке энергии не туда и не оттуда, в т.ч. и по нулевым проводам, запросто блокируются и потом геморрой обеспечен. Поэтому, стремно что-то советовать, не зная деталей.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:51
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Чего это считать не будут, если есть и фаза, и ноль?
2.Новые счетчики считают по току, максимальному из 2 подходящих проводов. Один счетчик будет считать по току фазы, другой - по току ноля.

Понятно. Полагал- для работы счётчика нужны и фаза и ноль, считывая отношения токов между ними (похоже, как на УЗО). Значит ошибался.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 17:54
elalex
Перестаньте догадываться, как работает электрика. Лучше спросите, как это делает Леопольд.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 18:05
электрик
A.Li. Счётчик с электронным или механическим таблом?

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 18:09
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Перестаньте догадываться, как работает электрика. Лучше спросите, как это делает Леопольд.

Учту.
электрик писал(а):Источник цитаты A.Li. Счётчик с электронным или механическим таблом?

Не буду догадываться.

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 18:09
электрик
elalex! Нарисуйте мне схему при которой будут считать оба счётчика!

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 18:13
электрик
A.Li. Я Вас не обидеть хотел, а просто спросил. это важно. Сам хочу разобраться в вопросе!

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

Добавлено: 01 окт 2017, 18:15
ПАВ
электрик писал(а):Источник цитаты A.Li. Я Вас не обидеть хотел, а просто спросил. это важно. Сам хочу разобраться в вопросе!


При чем тут А.Ли, не он же автор поста, откуда он может знать детали?