Pavel писал(а):Источник цитаты для прогрузки АВ?
elalex писал(а):Источник цитаты трансформатор
Pavel писал(а):Источник цитаты Какой?
Pavel писал(а):Источник цитаты Так что-ли или я не прав?
Pavel писал(а):Источник цитаты А если линия плохого качества, то мне придется нивелировать свои аппараты защиты, ориентируясь на всю линию, а не на свою проводку.
Pavel писал(а):Источник цитаты Так что-ли или я не прав?
.mastervictor писал(а):Источник цитаты Iкз=Uф/Rф+Rn=220В/R петли ф-N
R петли ф-N=L провода * удельное сопротивление(для меди 0,017)/ на площадь сечения провода
Pavel писал(а):Источник цитаты Согласны?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Защититесь
elalex писал(а):Источник цитаты нельзя касаться земли, можете попасть под шаговое напряжение.
tupos писал(а):Источник цитаты в схеме ТТ измерять ф-n не требуется
tupos писал(а):Источник цитаты в схеме ТТ измерять ф-n не требуется
Pavel писал(а):Источник цитаты Значит я все понял правильно.
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor писал(а):
Источник цитаты Iкз=Uф/Rф+Rn=220В/R петли ф-N
R петли ф-N=L провода * удельное сопротивление(для меди 0,017)/ на площадь сечения провода